Скат
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы.
Крутит на уменьшение. Какая может быть причина?
дмитрий ^^^
Цитата(Скат @ 28.9.2010, 21:22) *
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы.
Крутит на уменьшение. Какая может быть причина?

а давно начал так крутить?
haramamburu
Цитата(Скат @ 28.9.2010, 22:22) *
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы.
Крутит на уменьшение. Какая может быть причина?

Чуда нет. Неправильно подключен, возможно при установке/замене транс. тока
_Alex_
Либо перепутали начала и концы обмоток ТТ (как сказал haramamburu, что вероятнее, но тогда не меньше, чем на двух ТТ), либо фазы вывернули на обратное чередование.