vfyz
Всем добрый день! Есть бензоагрегат с однофазным генератором на 220 В УГБ 4000 DAMASK. Можно его полключить к сети с глухозаземленной нейтралью, при отключении ввода промышленной сети? Тогда получается, что один полюс генератора через нулевой провод сети будет соелинен с землей, а через землю с корпусом бензоагрегата. Сам генератор с изолированной нейтралью, а точнее наверное физически этой нейтрали нет.
RomanNV
Можно подключать, но только после отключения ввода и отключать до включения ввода.
doro
Иногда это не только можно, но и нужно. Долго бился совместно с наладчиками автоматического газового котла: почему он не хочет работать от бензогенератора? Да потому, что котел предназначен для работы в сети с глухозаземленной нейтралью, а генератор мало того, что заземления цепей не имеет (за исключением корпуса), так и нейтрали у него нет. По этому поводу была сделана страничка http://rzdoro.narod.ru/bd_1_5.htm
Кстати, там же и схемное решение приведено.