Цитата(electrik)
Еще вопросы, заданные в FAQ:
1.Help кто знает об СП 32-1102003 "Проектирование и монтаж эл.установок жилых и общественных зданий" подскажите где посмотреть (svelkom)
2.Можно ли в заземлении вместо указанных в справочной литературе стальных конструкций использовать тонкостенные медные трубы или полосу 0,6мм толщиной ? (Dimas)
3.Необходима ли прокладна нулевого защитного проводника на блоки управления сигнализацией (220В) и источники бесперебойного питания (220В) Согласно п.1.7.46 ПУЕ (когда производитель этих изделий закладывает 2-й кабель)? (Nubero)
4.Как подобрать автоматический выключатель и сечение кабеля для защиты трёхфазного асинхронного электродвигателя мощностью 4кВт. (AVikS)
5.Как подобрать автоматический выключатель и сечение кабеля для защиты трёхфазного асинхронного электродвигателя мощностью 4кВт. (AVikS)
1. Был на семинаре по этому СП с 11 по 13.10.04 в Московском Институте Энергобезопасности и Энергосбережения (МИЭЭ) www.miee.org 105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая, д.27. Телефоны:
(основной корпус): 965-5202, 965-3232, факс: 965-3846. График семинаров на 2005г:
http://www.miee.org/study/seminari.html
В этом же институте можно и купить это СП (у нас оно входило в стоимость обучения, выдавали бесплатно)
2. Уточните вопрос. Зависит от многих факторов: системы заземления, напряжения, назначения электроустановки, которую собираетесь заземлять, способа выполнения заземления. А вообще, хорошо бы прочесть главу 1.7. ПУЭ 7-е изд. Что-то вам подскажет пункт 1.7.54
3. Я так понимаю, на каждый электроприемник 220В, 50Гц должен идти свой нулевой защитный проводник, если используется отдельная жила питающего кабеля.
4.
Сначала вычисляется рабочий ток двигателя:
Iраб=Pном/(1,732*Uном*КПД*cosf)
Pном, кВт - номинальная мощность э/д (по справочнику или каталогу)
Uном, кВ - номинальное напряжение - 0,38кВ
КПД - коэффициент полезного действия двигателя (по справочнику или каталогу). Разброс большой, от 0,6-0,95
cosf - "косинус фи" - отношение активной энергии (Р) к полной (S) - по справочнику или каталогу. Как правило 0,8-0,9
Как еще проще: Рабочий ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е если мощность 10кВт, то рабочий ток 20А.
Теперь выбираем автомат. У автомата 2 вида защиты: для защиты от перегрузок защищает тепловой расцепитель, от к.з. - электромагнитный.
Ток теплового реле (уставка) должен быть больше рабочего тока двигателя Iт.р.>Iраб(если условия пуска двиг. тяжелые, как у кранов, мощных станков, то умножаем еще на 1,2...1,25). Выбираем по каталогу на автоматы ближайшую бОльшую уставку. Теперь защита э.м расцепителя. У двигателя в момент пуска ток возрастает в несколько раз (4-7 раз - это кратность пускового тока). Ток срабатывания э.м расцепителя должен быть Iэ.м.р>1,25*Iпуск; Iпуск - пусковой ток двигателя. Пусковой ток находится умножением кратности (во сколько раз пуск. ток выше рабочего тока - по каталогу) на значение Iраб. Допустим, кратность равна 6, а рабочий ток 20А, значит пусковой 120А и уставка э.м расцепителя: 1,25*120=150А.
Выбрали трехполюсный автомат,теперь
выбираем сечение кабеля. Тут два условия:
1)
условие нагрева длительным расчетным током
Допустимый длительный ток кабеля (по таблицам в ПУЭ) должен превосходить уставку теплового расцепителя автомата (или быть равным ей). I норм.доп>=Iдл (больше или равно)
Iдоп - допустимый длит. ток кабеля
Iдл - ток расчетной длит. нагрузки (Iраб двигателя)
2)
условие соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защиты
Iнорм.доп>=kзащIзащ/kпопр
kзащ - коэффициент защиты. По ПУЭ 6-е изд. стр.280-281. Всегда 1, кроме случаев во взрыво и пожароопасных помещений (кабели или провода с резиновой или аналог. изоляцией) и автомата ТОЛЬКО с э.м расцепителем (без теплового), в этом случае - 1,25; в случае кабелей с бумажной изоляцией и автомата с регулируемой от тока характеристикой - 0,8.
kпопр- поправка на условия прокладки проводов и кабелей (по ПУЭ 6-е изд, 1998г. стр.26, табл.1.3.23, стр.28, табл.1.3.26
Если эти два условия выполняются, то смело выбираем сечение кабеля.