Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Промежуточные ТТ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Maralex
Добрый день!
Возник вопрос на тему промежуточных ТТ (ПТТ).
Внедряем у заказчика телемеханику, по его требованиям необходимо организовать измерение тока и мощности на СВ-35 путем установки ПТТ в цепи защиты. Подскажите производителя и/или тип ПТТ 5/5А в России.
RomanNV
А почему нет?
ТОП 0,66 и ТШП 0,66 есть 5/5, даже 1/5 есть.
Классы точности 0.2, 0.5 и 1
mic61
Цитата(RomanNV @ 23.9.2010, 11:08) *
А почему нет?
ТОП 0,66 и ТШП 0,66 есть 5/5, даже 1/5 есть.
Классы точности 0.2, 0.5 и 1

ПУЭ, Россия, издание 7.
"1.5.16 ...Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается исключение см. в 1.5.21)."
Т.е. если у Вас точка коммерческого учета, то - однозначно нет. Технический учет - ПУЭ не возражает.
RomanNV
Вобще-то ТОП и ТШП не являются промежуточными трансформаторами.
Maralex
Цитата(mic61 @ 23.9.2010, 16:54) *
ПУЭ, Россия, издание 7.
"1.5.16 ...Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается исключение см. в 1.5.21)."
Т.е. если у Вас точка коммерческого учета, то - однозначно нет. Технический учет - ПУЭ не возражает.

У меня текущие измерения тока и мощности ИП АЕТ311, заказчика вопрос класса точности не смущает.

Цитата(RomanNV @ 24.9.2010, 11:08) *
Вобще-то ТОП и ТШП не являются промежуточными трансформаторами.

В том и дело, не уверен в возможности их применения как ПТТ.
RomanNV
Цитата(Maralex @ 24.9.2010, 9:16) *
В том и дело, не уверен в возможности их применения как ПТТ.


А что вас так смущает?
Применяйте на здоровье.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.