Привет,всем!Не могу найти ответ на такой вопрос-какое минимальное расстояние должно быть от жилых зданий до проектируемой подстанции
с2н5он
зависит от какой стены - глухая или с окнами (вроде) плюс степень сгораемости (вроде) подробнее в ПУэ расписано
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
QQQQ333
Спасибо за оперативность,вопросов больше не имею icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif