как надо мерить высоковольтными измерительными клещами?В каких защитных средствах,с какой группой?Какой персонал должен мерить?И нужно ли специальное обучение?
swatezsergei1
Цитата(dimadima @ 6.9.2010, 18:50) *
как надо мерить высоковольтными измерительными клещами?В каких защитных средствах,с какой группой?Какой персонал должен мерить?И нужно ли специальное обучение?

Измерения производится 2лицами в одного 4грыпа допуска во второго не ниже 3.С применением основных защитных средств перчатки,очки,боты. И вспомогательные коврик. Ну и ето всё должно быть испытанно и клещи тоже.
с2н5он
ПОТ Р М-016-2001
5.2. Работы с электроизмерительными клещами
и измерительными штангами
5.2.1. В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. Не допускается наклоняться к прибору для отсчета показаний.