Уважаемые коллеги прошу помочь разобраться в проблеме. Имеем кабель типа АПвПуг 1х650/35 длиной до 6 км., а из оборудования - ЛВИ - 3М производства ЯМЭ с прожигающей установкой УП - 7М и генератором высоковольтных импульсов ГВИ-2000М., комплект поисковый КП-400, рефлектометр импульсный РИ-10М1.
1. Как правильно провести прожиг?
2. Как отыскать место пробоя? Акустический метод не работает – сопротивление изоляции между жилой и оболочкой = 0, соответственно и при индукционном – фон по всей длине.
prude
0 или бесконечность. Если 0 тогда рефлектометр сколько метров показывает с одной и другой стороны
Гость_ez81_*
первое сказано выше, а второе индукционным методом только отболтите экраны с обоих сторон высокую частоту 10кгц не давайте, 480гц оптимал ( у нас КП500 думаю что частоты одинаковы)