Все вроде бы правильно, но вот
Цитата(Nikashirin @ 10.9.2010, 20:39)
Проведите режимный день и запишите показания счетчиков каждые 15 мин.
данная формула требует уточнения. Если у вас счетчик на вводе индуктивный активный, то он не будет крутится быстрее или медленнее. А если рядом счетчик реактивной энергии, то на него и смотрим.
Хотя скорее всего там стоит какая-нибудь электроника. Такие счетчики часто имеют способность строить получасовые графики мощности.
320 кВАР должно хватить с запасом; важно не перекомпенсировать и не доводить косинус до единицы. Как написано в договоре: нет ли штрафов за реактивку или только за активную платите? По низкой стороне или по высокой коммерческий учёт?
Далее надо просмотреть график нагрузок. Обычно он имеет вид двугорбого верблюда с пиками на 8 и 16 часов, к примеру. Здесь мы спокойно можем прикинуть максимальную и минимальную мощность конденсаторной батареи.
Неизвестен характер нагрузки. Когда она более-менее постоянна, проблем, как правило, не бывает. А когда минуту-другую поболтается, а затем резко падает - тут жди граблей. Дело в том, что конденсаторы нельзя включать часто: может так получиться, что зарядившийся конденсатор включается "в противофазу", и тогда ток включения многократно превышает рабочий.
А если у Вас ток сильно не скачет, можно просто включать-выключать батареи. Не вручную, конечно, а таймером.