elektrikPMZ
Уважаемые господа, огромная просьба указать ссылку или дать простейшую схему полуавтоматического управления конденсаторными батареями на 320кВА.
Приму любые рекомендации кроме покупки новых icon_biggrin.gif
Алексей555
Есть схема только с электронным регулятором, необходимость подключения ступеней КБ определяет электронный регулятор типа DCRE или CR2000 если найти регуляторы со схемой подключения то наверно можно понять как их подключить
elektrikPMZ
В том то и дело что покупать ничего не хотят "изыскивайте резервы" icon_sad.gif Надо схему хотя бы тиристорную... icon_smile.gif
Не хочется включать сразу на полную такие мощности, сварочных работ много и станки крутятся но не все же одновременно и постоянно Тока свет горит постоянно а это не больше 200кВА.
КБ 3 штуки старые немецкие но автоматика накрылась в период "РАЗВАЛА" из-за худой крыши печатные платы в хлам! МП перебрали восстановили а вот с управлением проблемы...
Алексей555
Да схема хотя-бы тиристорная встанет дороже чем электронный регулятор + пускатели
Roman D
"Такие дела с кондачка-то не делаются..." Ж. Милославский
Чтобы управлять батареей, нужно сначала точно знать ВСЁ о реактивке.
  1. 1 Почему вообще возник такой вопрос? Недостаток мощностей оборудования или штрафы за реактивку? Или "немой глухому что-то ляпнул"? icon_smile.gif
  2. 2 Есть ли статистика по активной и реактивной мощности? Как осуществляется коммерческий и технический учет?
  3. 3 Осуществлялся ли анализ нагрузки с помощью анализаторов качества электрической энергии - не только активная/реактивная, но и гармоники, уровни напряжений, токи, косинусы...

При отсутствии информации можно, скажем так, сильно погореть. Как минимум, на бабки.
elektrikPMZ
Цитата(Roman D @ 7.9.2010, 12:12) *
"Такие дела с кондачка-то не делаются..." Ж. Милославский
Чтобы управлять батареей, нужно сначала точно знать ВСЁ о реактивке.
  1. 1 Почему вообще возник такой вопрос? Недостаток мощностей оборудования или штрафы за реактивку? Или "немой глухому что-то ляпнул"? icon_smile.gif
  2. 2 Есть ли статистика по активной и реактивной мощности? Как осуществляется коммерческий и технический учет?
  3. 3 Осуществлялся ли анализ нагрузки с помощью анализаторов качества электрической энергии - не только активная/реактивная, но и гармоники, уровни напряжений, токи, косинусы...

При отсутствии информации можно, скажем так, сильно погореть. Как минимум, на бабки.


Отвечаю по пунктам:
1. Устанавливаем АСДС, мощности ограничены, косинус при полной нагрузке доходит до 0,6
2. Реактивка превышает активную по учету на 10-15%
3. А вот анализатор качества это мечта идиота!!!
piterfc
По п.3. Почему мечта=) все измеряют показатели качества эл энергии перед тем как включать силовые КБ, делается это просто, нуна оборудование, с универа знаю прибо "Нева-ИПЭ" ("Нева" точно) так он там все мериет даж до 150 гармоники... Звониш в фирму приедут все померят.
Roman D
Цитата(piterfc @ 9.9.2010, 12:59) *
Звониш в фирму приедут все померят.

Чисто теоретически: нам нужна информация ДВП, для внутреннего пользования. Но без нее никуда. Поэтому проще найти человека с прибором, нежели нанять сертифицированную лабораторию. Но за достоверность и последствия придется отвечать последними 90 (по формуле 90-60-90).
Nikashirin
Не все так страшно. Если установка немецкая, то конд. батареи мощностью 40 или 20 квар. Если не текут, то можно попробовать включить. Обязательно через защтиную аппаратуру - автомат или рубильник с предохранителями. Для КБ 40 квар защиту надо рассчитывать на 80-100а, 20 квар - 40-50а. Включите одну батарею на несколько дней, если предохранители не сгорят, батарея не будет сильно (> 50-60 град) греться, то батарея исправна, гармоник в сети мало, т.е. можно включать остальные.
Сколько батарей надо включать и по какому графику? Проведите режимный день и запишите показания счетчиков каждые 15 мин. Почему 15? Если не ошибаюсь, расчетные счетчики пишут ваше потребление именно с таким интервалом. Минимальная реактивная мощность из этих 15-минуток = той реактивной мощности батарей, которую можно не отключать. Обязательно учтите, что в выходные дни она можт быть другой! Обычно меньше.
Теперь о регулируемой части. Простейшим критерием необходимости компенсации реактивки являются показания амперметра, измеряющего ток трансформатора. Включили батарею, ток уменьшился, значит можно включить еще одну батарею. Включили следующую, ток увеличился, значит эта батарея лишняя. Т.е. в качестве регулятора реактивной мощности у вас будет выступать дежурный электрик. 2-4 раза в день.
Roman D
Все вроде бы правильно, но вот
Цитата(Nikashirin @ 10.9.2010, 20:39) *
Проведите режимный день и запишите показания счетчиков каждые 15 мин.
данная формула требует уточнения. Если у вас счетчик на вводе индуктивный активный, то он не будет крутится быстрее или медленнее. А если рядом счетчик реактивной энергии, то на него и смотрим.
Хотя скорее всего там стоит какая-нибудь электроника. Такие счетчики часто имеют способность строить получасовые графики мощности.

320 кВАР должно хватить с запасом; важно не перекомпенсировать и не доводить косинус до единицы. Как написано в договоре: нет ли штрафов за реактивку или только за активную платите? По низкой стороне или по высокой коммерческий учёт?

Далее надо просмотреть график нагрузок. Обычно он имеет вид двугорбого верблюда с пиками на 8 и 16 часов, к примеру. Здесь мы спокойно можем прикинуть максимальную и минимальную мощность конденсаторной батареи.

Неизвестен характер нагрузки. Когда она более-менее постоянна, проблем, как правило, не бывает. А когда минуту-другую поболтается, а затем резко падает - тут жди граблей. Дело в том, что конденсаторы нельзя включать часто: может так получиться, что зарядившийся конденсатор включается "в противофазу", и тогда ток включения многократно превышает рабочий.

А если у Вас ток сильно не скачет, можно просто включать-выключать батареи. Не вручную, конечно, а таймером.
elektrikPMZ
Цитата(Roman D @ 11.9.2010, 7:20) *
Все вроде бы правильно, но вот данная формула требует уточнения. Если у вас счетчик на вводе индуктивный активный, то он не будет крутится быстрее или медленнее. А если рядом счетчик реактивной энергии, то на него и смотрим.
Хотя скорее всего там стоит какая-нибудь электроника. Такие счетчики часто имеют способность строить получасовые графики мощности.

320 кВАР должно хватить с запасом; важно не перекомпенсировать и не доводить косинус до единицы. Как написано в договоре: нет ли штрафов за реактивку или только за активную платите? По низкой стороне или по высокой коммерческий учёт?

Далее надо просмотреть график нагрузок. Обычно он имеет вид двугорбого верблюда с пиками на 8 и 16 часов, к примеру. Здесь мы спокойно можем прикинуть максимальную и минимальную мощность конденсаторной батареи.

Неизвестен характер нагрузки. Когда она более-менее постоянна, проблем, как правило, не бывает. А когда минуту-другую поболтается, а затем резко падает - тут жди граблей. Дело в том, что конденсаторы нельзя включать часто: может так получиться, что зарядившийся конденсатор включается "в противофазу", и тогда ток включения многократно превышает рабочий.

А если у Вас ток сильно не скачет, можно просто включать-выключать батареи. Не вручную, конечно, а таймером.

На разных подстанциях разные счетчики АСДС поставят может быть к концу года.... А броски тока постоянные сварочного оборудования гора плюс станки по 100 кВт приводы, плюс аппараты плазменной резки, реактивный счетчик только по высокой стороне один индукционный, один электронный комбинированный. но без памяти измерений. Батареи были установлены как говорил давно.. приборы (амперметры) с поверки прибыли с штампом "брак" как такими что то измерять? Уже полгода добиваюсь поставить в РУ где дежурный сидит прибор на косинус ф поменять чтобы батареи в ручную мог включать выключать, тишина... Поставят АСДС буду статистику набирать... Расстояние между подстанциями порядка 500 метров не набегаешься icon_smile.gif
Штрафов за реактивку пока нет, но обещают icon_sad.gif
Roman D
Цитата(elektrikPMZ @ 4.10.2010, 15:01) *
Штрафов за реактивку пока нет, но обещают icon_sad.gif

Есть подозрение, что когда щот за электричество подрастёт на один нулик, то тогда босс и начнёт чесаться.
Компенсация пока что понадобится (пока платите только за активную) для снижения нагрузки на оборудование.
На бракованные амперметры (кстати, почему?) наклеим табличку "индикатор" и пользуемся ими Д.В.П.

А что такое асдс? Мне эта группа нравится...