Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Питание от двух автоматов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


YoungProfi
Здравствуйте Господа электрики.

Столкнулся с такой ситуацией.

Надо запитать насос 250 кВт (ток = 457 А), по нагрузке проходит только 2 кабеля в параллель и как раз из ТП есть 2 свободных кабеля АВВГ 240х4.

НО они в ТП подключены на разных автоматах, подсоединить 2 кабеля на один автомат не получится из-за места я ячейке (призма).

Можно ли запитать автомат насоса по этим двум кабелям, которые будут отходить от разных автоматов (автоматы Шнайдеровские с электронными расцепителями, поэтому зашита самих кабелей не проблема)?

Заранее спасибо.
doro
Если не жалко двигателя - пожалуйста.
Три фазы плюс ноль. Отключение одного из автоматов - неполнофазный режим, который большинство электродвигателей почему-то не любят. Впрочем, где-то для защиты двигателей и предохранители применяют. Там те же проблемы.
YoungProfi
doro, спасибо за ответ.

Но Вы наверное не поняли.

2 Трехполюсных автомата (т.е., от каждого автомата по 3 фазы будет идти на двигатель), будут питать двигатель. Оба автомата на одних шинах.
NeW_66
Конечно же нельзя, токи в по одной фазе (две жилы, два полюса автомата) будет неодинаков, разный нагрев жил кабелей, возможно отключение одного из автоматов по тепловой перегрузке, а дальше и второй отключиться. Попробуйте кабели посадить не на контакты автомата, а ошиновать автомат, и кабель посадить на шины.
YoungProfi
NeW_66, спасибо за ответ.

Почему Вы считаете что в одинаковых фазах (на разных автоматах) будет разный ток ?

Ведь автоматы одинаковые (забыл про это выше написать), кабели одинаковые, автоматы на одной секции шин.
swatezsergei1
Цитата(YoungProfi @ 6.9.2010, 9:46) *
NeW_66, спасибо за ответ.

Почему Вы считаете что в одинаковых фазах (на разных автоматах) будет разный ток ?

Ведь автоматы одинаковые (забыл про это выше написать), кабели одинаковые, автоматы на одной секции шин.

Тогда самое главное сфаэировать кабеля возле двигателя или пускателя и вперёд!!!
YoungProfi
Мне вот интересно, а документально это никак не запрещенно ?.
RomanNV
Цитата(YoungProfi @ 7.9.2010, 4:08) *
Мне вот интересно, а документально это никак не запрещенно ?.

Ну если рассуждать логически, то крамолы тут никакой вроде нет.
Кабели защищены?
-Защищены.
Токи равны?
-Практически да.
Питание с одной СШ, сфазированно?
-Да.

Вот я бы ещё предусмотрел какую-нить механическую, или электромеханическую связь между автоматами.
Чтобы при срабатывании одного из них отключение второго происходило не по превышению тока, а одновременно с отключением первого по факту срабатывания. Ну там например независимые расцепители поставить на автоматы, или ещё что подобное.
YoungProfi
RomanNV , идея с независимыми расцепителями пока в разработке.

Спасибо всем за участие и советы icon_biggrin.gif .

Но тема еще открыта icon_biggrin.gif
с2н5он
а не проще наростить кабель с одного автомата до другого? + один автомат освободится
RomanNV
Вот допустим, надо нам прокачать 500А по КЛ. Ставим мы автомат на 630А и вешаем на него 2 кабеля по 385А каждый.
В нормальном режиме вроде всё хорошо- автомат на 630А, КЛ в сумме на 770А.
Но фактически получается, что КЛ то у нас не защищена.
Случись авария на 1 из кабелей автомат её одну может и не защитить и хлопнут 2 КЛ по очереди при не сработавшем автомате.
Т.к. автомат на 630А, а каждый кабель всего на 385 расчитан.
А вот если мы каждую КЛ повесим на свой автомат по 315А, то у нас в любом режиме каждый кабель будет защищён.

Так что развешивая кабеля на свой автомат мы поступаем более грамотно.
YoungProfi
с2н5он, нет. Просто не получится из-за места.
с2н5он
а марку автоматов можно?
YoungProfi
с2н5он , можно - Compact NS .

Но там дело не в автоматах, а просто очень мало место в самой ячейке, и перекидывать с соседней ячейки кабель будет проблематично.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.