Объект - отдельностоящий ресторан. Стадия П была выполнена в 2007 году. Только сейчас пришли замечания с госэкспертизы.
Одно из них по новому доку МЧС введенному 25 марта 2009г.
СП 613130.2009 п. 4.7
Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.
Схема ГРЩ трехсекционная с крестом. Секция АВР запитана с нижних губок креста. От секции АВР подклюна система дымоудаления и блок ПОС.
Насколько я понимаю термин "самостоятельного" ВРУ это щит с отдельным вводом от наружной сети. Или это щит к которому подключаются только системы противопожарной защиты?
Кто как понимает этот термин и что делать с вентиляцей ДУ и блоком ПОС:
1) подключить противопожарные системы от отдельного щита, который в свою очередь подключить с нижних губок креста;
2) оставить все как есть предусмотрев ИБП в щите АВР для ВДУ и ПОС, как мне кажется это лучше повышает надежность, чем "самостоятельное ВРУ"
Кто сталкивался с такими замечаниями?
прилагаю док Нажмите для просмотра прикрепленного файла