Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новый счетчик взамен старого. Как?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Николай_*
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в место старого счетчика подключенный через трансформаторы (старого образца там много проводов), подключить новый электронный, но там меньше входов. Трансформаторы находятся за дверцей которая опломбированная.
Roman D
Цитата(Гость_Николай_* @ 24.8.2010, 14:23) *
но там меньше входов.

Есть подозрение, что Вы приобрели счетчик прямого включения (8 контактов, а не 10). Придется менять.
Гость
Продавец сказал что имена для подключения через трансформаторы. Там можно смотреть расход каждой фазы, активную и реактивную. Ну входов точно меньше.
Roman D
пишите тип и марку. бум разбирацца icon_smile.gif
Гость
Счетчик Меркурий 230 AR 5(7.5A).
Сунцов Денис
Чуть выше основного клеммника стоит маленький зеленый, обычно уже с перемычками, которые при подключении с ТТ нужно убирать и сажать на этот клеммник цепи напряжения. внимательно читай инструкцию, там все нарисовано.
-Инспектор-
А напряжение какое, может высоковольтный?
с2н5он
Цитата(Гость @ 25.8.2010, 3:39) *
Счетчик Меркурий 230 AR 5(7.5A).

конкретнее тип счетчика - http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm
чего конкретно не понятно?
Гость
Спасибо за ответы вроде разобрался с подключением.
Можно я тут спрошу. Был такой случай. Офисное многоэтажное здание, на каждом этаже щиток 380В и как говорят (прозевали ноль). Вообщем много чего сгорело. Вопрос. Есть ли устройство при обрыве нуля, отключало бы полностью всех потребителей?
savelij®
Реле контроля напряжений
РН311, РН111, УЗМ30/40/50......