объясните, пожалуйста, доступно с определением допустимого тока для кабеля!

я так понимаю, что табл.1.3.4 только для проводов!

а в табл. 1.3.6 указаны значения для открытой проводки кабеля! В п.1.3.10 сказано, что значения токов для кабелей в лотках и коробах брать как в воздухе! Но про трубы - ни слова! Зато есть значения токов для прокладки ПРОВОДОМ в трубе...
я запутался, где истина?

Спасибо за помощь!
Roman D
Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.8.2010, 11:29) *
объясните, пожалуйста, доступно с определением допустимого тока для кабеля!
я так понимаю, что табл.1.3.4 только для проводов!

Читаем главу сначала: там указана принципиальная разница между ними? В смысле кобелями, проводами и шинами?
Алексей555
не все ли равно труба или короб? теплопроводность стали больше чем у воздуха так что получается берем по воздуху.
Roman D
Цитата(Алексей555 @ 24.8.2010, 12:51) *
не все ли равно труба или короб?

А отчего же для открытой прокладки ток больше?
Гость_Игорь_*
и еще вопрос: нет ли запрета на прокладку не кабелем, а тремя проводами одного сечения?
Гость_Игорь_*
никто не знает?..
Cvbn
Я такого запрета не видел...

Видел п. 2.1.18, ПУЭ:
При переменном и выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

Алексей555
Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.8.2010, 13:25) *
и еще вопрос: нет ли запрета на прокладку не кабелем, а тремя проводами одного сечения?

Вообще в трубах всегда провода тянули а не кабели, дороговато получается кабель да еще и в трубе, кабель в трубе только в местах где его защитить надо от механического повреждения.
Олега
Кабель в стальной трубе видится несколько надежнее по изоляции (менял недавно ввод выполненный АПРТО на одножильные ВВГ). После выхода из трубы (если только участок) нет проблеммы с индексом НГ и др. Кстати, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей. Ничего новенького по проводам не выпущено?
Cvbn
Цитата(Олега @ 26.8.2010, 9:35) *
Кстати, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей. Ничего новенького по проводам не выпущено?


В ГОСТ Р 53315—2009 используется термин "кабельное изделие", а в п. 3.1 того же ГОСТа дается определение

3.1 кабельное изделие : Изделие ( кабель , провод , шнур ), предназначенное для передачи по нему электрической энергии , электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств , отличающееся гибкостью.

Так все таки, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей?
Олега
icon_redface.gif Опаньки.. Не обратил внимания, пойду разбираться с этим словом. (провод=кабельное изделие) Считал кабельным изделием кабель.

Электрический провод (Провод) - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Получается, в случае изолированных жил все решает некая "легкость" общей оболочки.. Опять же обычно кабель ВВГ не рекомендуется производителями и справочниками к прокладке в земле и тем не менее это кабель..


belok5
Только что закончил монтаж щитов в коттедже, где вся проводка так сделана - 3 моножильных провода в гофре. не вдавался в подробности, но, как я понял из проекта, все собрано согласно снип 3.05.06-85
mak
Цитата(Олега @ 26.8.2010, 9:35) *
Ничего новенького по проводам не выпущено?

Выпущено:
ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450_750 В. ОТУ
ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ
ГОСТ Р МЭК 60245-1-2009 КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ до 450_750 В включительно
ГОСТ Р МЭК 60287-1-3-2009 ч.1-3 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки.
ГОСТ Р 53316-2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара.
ГОСТ Р 50571.1-2009 часть 1 Электроустановки низковольтные
ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55_2008) Выбор и монтаж электрооборудования

Олега
icon_smile.gif Премного благодарен, пойду искать..