Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ноль мимо счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


molodoy18
Будет ли вращаться счетчик 380В на КТП, если ноль взять не с линии, а с земли?
-Инспектор-
Вращаться будешь ты, когда придут инспектора! brake.gif
Гость
Цитата(molodoy18 @ 23.8.2010, 7:19) *
Будет ли вращаться счетчик 380В на КТП, если ноль взять не с линии, а с земли?

На КТП расчетный счетчик?. Вы какой потребитель, гражданин или Ю.Л. (ИП)?
Сунцов Денис
счетчику все равно, откуда возьмет ноль потребитель. счетчик измеряет токи в ФАЗНЫХ проводах.
и без нуля вообще 3-х фазный счетчик продолжает работать, только с небольшой погрешностью
molodoy18
счетчик расетный.Мы юридическое лицо.
с2н5он
как было написано счетчику без разницы, а вот к Вам могут придраться - нарушена схема подключения
Volt380
Цитата(molodoy18 @ 23.8.2010, 8:19) *
Будет ли вращаться счетчик 380В на КТП, если ноль взять не с линии, а с земли?

будет
tesla77.7
Так обычно и делают нечестные потребители- берут ноль с земли или подсоединяют его к водопроводу.
Счётчик при этом крутит но меньше.
-Инспектор-
Цитата(Сунцов Денис @ 23.8.2010, 9:38) *
только с небольшой погрешностью

Не такой уж и не большой, особенно если индукционный.
Roman D
Цитата(-Инспектор- @ 24.8.2010, 7:54) *
Не такой уж и не большой, особенно если индукционный.

И какая принципиальная разница? Катушки напряжения одинаковые? Включены звездой? Сколько будет на средней точке звезды? Ноль.

Другое дело, когда одной фазы нет.
Volt380
Цитата(tesla77.7 @ 23.8.2010, 23:52) *
Так обычно и делают нечестные потребители- берут ноль с земли или подсоединяют его к водопроводу.
Счётчик при этом крутит но меньше.

это они так думают! ничё подобного! ноль на счетчике остается, а значит напряженческая обмотка под напряжением, ток по фазе течет -> счетчик работает в штатном режиме.
с2н5он
Цитата(tesla77.7 @ 23.8.2010, 23:52) *
Так обычно и делают нечестные потребители- берут ноль с земли или подсоединяют его к водопроводу.
Счётчик при этом крутит но меньше.

это ежли 220 В.
ВВ
Цитата(tesla77.7 @ 23.8.2010, 22:52) *
Счётчик при этом крутит но меньше.

И с чего это он будет крутить меньше? Для того, чтобы крутил меньше, его пужно подключить иначе. Но, это уже другая тема.
-Инспектор-
Цитата(Roman D @ 24.8.2010, 9:39) *
И какая принципиальная разница? Катушки напряжения одинаковые? Включены звездой? Сколько будет на средней точке звезды? Ноль.

Другое дело, когда одной фазы нет.


При симметричной нагрузке согласен... А когда на абонентских КТП перекос до 80А, как тогда?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.