Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "Коэффициент"
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


KypaTop
Кто пользовался сим чудом отечественного производства?


Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так.
Шаровая молния
Название есть у него? Это прибор для измерений омического?

Или коэффициента трансформации?
Uran
QUOTE (Шаровая молния @ 22.8.2010, 17:31) *
Название есть у него? Это прибор для измерений омического?

Или коэффициента трансформации?

Судя по названию топика -это прибор "Коэффициент"
Dmitry_G
Торможения......
tesla77.7
Это прибор для измерения:
1)Коэффициента трансформации,
2)Потерь холостого хода на малом напряжении,
3)Сопротивление короткого замыкания.
KypaTop
Да именно, так и называется "Коэффициент". Дак есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором?
Шаровая молния
У меня нет, нам такое чудо даже и не снилось.
с2н5он
а с производителем не пробовали связаться? тем более почему то у него в характеристиках написано 220 или 380
KypaTop
Цитата
с производителем не пробовали связаться?

хотел сначала поспрашивать у людей работавших с этим прибором, ну видимо придется както звонить изготовителям.
Кому интересно вот паспорт.

Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?
Uran
QUOTE (KypaTop @ 24.8.2010, 6:01) *
...Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?

Это, похоже болезнь наших производителей, аналогичная ситуация с миллиомметромПТФ1 Е-бургского производства, прибор есть (40-50крублей), а кабелей для подключения прибора к оборудованию нет icon_surprised.gif .
Шаровая молния
Цитата(Uran @ 24.8.2010, 11:59) *
Это, похоже болезнь наших производителей, аналогичная ситуация с миллиомметромПТФ1 Е-бургского производства, прибор есть (40-50крублей), а кабелей для подключения прибора к оборудованию нет icon_surprised.gif .


А у нас к измерителю неоднородностей РИ-10М концы есть. Но. Длина провода 70 см, а расстояние между "крокодилами" 10 сантиметров, да и крокодилы только на тонкую проволоку прицепить можно, но никак не на кабель 120 мм2. Чем люди думали на заводе - непонятно....
KypaTop
Цитата
Чем люди думали на заводе

Интересно они сами пробовали работать этими приборами на заводе? Или так, про что вспомнили, тем и укомплектовали.
Пойду провода паять )))
Шаровая молния
Цитата(KypaTop @ 23.8.2010, 11:37) *
есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором?


Добрый день! Разобрались с "Коэффициентом"?
Сами хотим заказать прибор для этих же целей, поэтому интересуюсь.
Гость
Если измерять "Коэффициентом" Ктр по однофазной схеме, то пересчета никакого не требуется? И хотельсь бы знать, что ответил завод по поводу 7% погрешности. Если не трудно, отпишитесь.
1ТОМ1
Имеетса такой прибор, трафы меньше 650кВа не измерял. На остальных сравнивал со старм комплектом из 3-Х приборов, всё идеально. Сейчас прибор на гарантии, при вылетании предохранителя стекло корпуса треснуло и перекрыло между контактами держателя. Держатель вывернуло не на шутку. Производитель хоть бы песка в предохранитель насыпал, ато он на 20А.
actto
Цитата(KypaTop @ 24.8.2010, 6:01) *
Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?

А Разве провода не продаются? Я в начале года составлял техзадание на закупку данного прибора, на сайте производителя есть комплект соединительных проводов 5 и 10м. . Естественно за отдельную плату. Так что может ни производитель виноват а вы решили взять подешевле???
З.Ы. Прибор должен прийти в мае, тогда и опробуем.
1ТОМ1
Так то оно так, только как всегда не додумали. Для подачи напряжения возбуждения надо колхозить. В комплекте есть лишние провода, но с их помощью подать напряжение не получитса. Вилка для питания самого прибора есть, а для питания схемы нет. Качество комплектных проводов хорошее. Крокодилы и наконечники к ним отличные. Подсоединения к прибору и используемая термоусадка с обеих концов оставляет желать лучшего. Если оставить всё как есть, то при частом использовании провода в местак соединения с наконечноками быстро отломаютса. Надо сразу поменять термоусадку и проверить пайку. И зделать провод с наконечниками под болт для запитки схемы. Самое главное не надеятса на встроеный предохранитель, поставить последоварельно автомат на 16А.
Гость
Здравствуйте. Лет 5 пользуюсь прибором ПТФ-1, никаких нареканий. Попытки мерять К тр "Коэффициентом" оказались неуспешны. Свое название он явно не оправдывает. Значение плавает как ему вздумается. Потери холостого хода и кз меряет, вернее мерял - вчера выщел из строя. Напарник заземлил закоротку на трансформаторе, а предохранитель 0,25А когда-то кем-то заменен на 10А. Предохранитель выдюжил - прибор нет. Наверно придется отправлять на ремонт на завод.
dimone493
если надо возбуждать обмотки транса и еще присоединять прибор, то НА ЧТО нужен СИЙ галиматья. Я возьму вольтметр и все сделаю сам и бесплатно.
1ТОМ1
Прибор пришол с гарарантии, производитель депеш написал: мол сами виноваты неправильно эксплуотируете и предоставили щёт. Комплекные провода развалились после 5 трансформатора. Ещё раз перепоял и поставил термоусадку с клеем. Есть идея зделать ящик с переключателями, чтобы концы не перебрасывать при замерах.
Гость_Глеваха
А я доволен СА610, нам такое купили, прибор в сеть воткнул к трансу прицепил, кнопку нажал и готово. И группа и коэффициент, и фаза и ток через обмотку. После вольтметров на трехфазном тр. ничего общего! jump.gif
dimone493
Цитата(Гость_Глеваха @ 22.2.2013, 14:07) *
А я доволен СА610, нам такое купили, прибор в сеть воткнул к трансу прицепил, кнопку нажал и готово. И группа и коэффициент, и фаза и ток через обмотку. После вольтметров на трехфазном тр. ничего общего! jump.gif

А разве у него нет встроенного источника питания? Я как читал инструкцию то там вроде было указано что есть?
KypaTop
Цитата
Электропитание прибора
От сети 220/110 В, 50/60 Гц;
От бортовой сети постоянного напряжения 12 В
dimone493
Спасибо, я уже почитал повнимательнее. Просто инвестпредложения делал на очень скорую руку и показалось что есть внутрений источник питания. Может в этом году и получим.

А можете пожалуйста несколько полезных советов по СА610? Может ньюансы при измерениях или других эксплуатационных моментах?
Как у него с внутренней защитой? Может чего вспомните чего в инструкциях не пишут? Очень буду благодарен за полезную инфу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.