Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Протоколы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Motoblock
Протоколы измерений до 1000В выдаем на 3 года. Где-то раньше про эти сроки читал, щас, хоть убей, не помню где. Кто помнит--где написано про сроки действия ппротоколов испытаний?
Заземляющий
Цитата(Motoblock @ 16.8.2010, 10:03) *
Протоколы измерений до 1000В выдаем на 3 года. Где-то раньше про эти сроки читал, щас, хоть убей, не помню где. Кто помнит--где написано про сроки действия ппротоколов испытаний?

Вы вообще с головой дружите?
Гость
Цитата(Заземляющий @ 17.8.2010, 20:06) *
Вы вообще с головой дружите?

А вы судя по вашим последним сообщениям по постам в этой ветке с головой в разладе. А может вы пьяны? Или просто Наполеона включили?
Заземляющий
Цитата(Гость @ 17.8.2010, 23:23) *
А вы судя по вашим последним сообщениям по постам в этой ветке с головой в разладе. А может вы пьяны? Или просто Наполеона включили?

Есть сроки испытаний. Результаты испытаний можете заносить в журнал или сразу составлять протокол. Или составлять протокол на основании данных в журнале. Или заносить данные в журнал на основании протокола. (и еще есть куча вариантов)

Но для начала нужно включить мозги... Тогда, глупые вопросы отпадут сами собой...
с2н5он
Цитата(Motoblock @ 16.8.2010, 9:03) *
Протоколы измерений до 1000В выдаем на 3 года. Где-то раньше про эти сроки читал, щас, хоть убей, не помню где. Кто помнит--где написано про сроки действия ппротоколов испытаний?

немного вопрос задан не так, не протоколы на три года, а измерения раз в три года - ПТЭЭП Таблица 37
Электропроводки, в том числе осветительные сети 1000 не менее 0,5 Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.
и там же Стационарные электроплиты 1000 не менее 1 Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год