Цитата(Motoblock @ 16.8.2010, 9:03)
Протоколы измерений до 1000В выдаем на 3 года. Где-то раньше про эти сроки читал, щас, хоть убей, не помню где. Кто помнит--где написано про сроки действия ппротоколов испытаний?
немного вопрос задан не так, не протоколы на три года, а измерения раз в три года - ПТЭЭП Таблица 37
Электропроводки, в том числе осветительные сети 1000 не менее 0,5 Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.
и там же Стационарные электроплиты 1000 не менее 1 Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год