Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор тока в нуле со стороны 0,4кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Mihael
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21?
Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования?
Uran
QUOTE (Mihael @ 15.8.2010, 18:39) *
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21?
Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования?


И что этот сигнал вам даст icon_sad.gif ? Но так легко вы не отделаетесь одним блином РУ-21. Придется соорудить схемку: токовое реле РТ-40, пром реле и блинкер РУ-21.ТТ в нейтраль желательно установить у транса, если он питает ваш РУНН-0,4кВ и задействовать его на отключение вводного АВ РУНН при 1ф.к.з.
Mihael
Uran, я неправильно задал вопрос.
На вводе в РУ-НН 0,4кВ стоит автомат типа Emax ABB с селективным расцепителем PR122, отстройка от ОЗЗ выполнена по принципу геом. суммы токов.... Транс.тока в нуле требуют поставить на шинах с силового трансформатора и обеспечить сигнал по перекосу.... какими должны быть параметры реле и тр-ра тока, как это делают в сетях МКС?
Uran
Считать надо относительно вашей нагрузки на вводе РУНН, и какие нормативы на перекос существуют?
Надо отстраиваться от уставки ОЗЗ. В схему вместо пром реле лучше ввести реле времени для отстройки от кратковременных бросков токов, на которые будет реагировать токовое реле, вы замучаетесь бегать и квитировать блинкер,РУ-21ставить на ~220В
Mihael
Uran, мне больше были интересны номиналы реле и трансов. типовое решение
Uran
QUOTE (Mihael @ 19.8.2010, 23:01) *
Uran, мне больше были интересны номиналы реле и трансов. типовое решение

Это к Олега, может он в курсе...
Uran
QUOTE (Mihael @ 15.8.2010, 19:39) *
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока ...


Ограничение допустимых значений токов небаланса в нулевом проводе из ГОСТ11677-85:
3.9.6 .Вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным:
для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Ун-25%, для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Zн и Д/Ун-75% номинального тока НН.
Исходя из этого выбираете ТТ на нейтраль.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.