QUOTE (Mihael @ 15.8.2010, 19:39)
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока ...
Ограничение допустимых значений токов небаланса в нулевом проводе из ГОСТ11677-85:
3.9.6 .Вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным:
для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Ун-25%, для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Zн и Д/Ун-75% номинального тока НН.
Исходя из этого выбираете ТТ на нейтраль.