Не понятно что ты хочеш. Если просто проверять регистрировать качество то
посмотри здесь
http://www.akip.ru/info.php/articles/ake-823_824.htmАСТУЭ - это технический УЧЕТ электроэнергии а не регистрация провалов и скачков.
В результате многолетних споров мы своих энергетиков убедили что АСТУЭ не может
отслеживать провалы и скачки в реальном времени по всем подстанциям завода
У нас система АСТУЭ построена так:
1. Счетчик СЭТ-4 на каждой подстанции от 6 до 30 шт.
2. Преобразователь RS-485 в LAN (ADAM-4579 или EKI-1522)
3. Преобразователь LAN в оптику.
4. Сервер - ПК с ПО Альфа-ЦЕНТР.
5. Клиенты
Счетчиков в системе около 250-ти штук.
Система собирает в базу данных 3-х минутки (частота, фазные напряжения, ток, мощность или энергия принимаемая и отдаваемая, cos-фи).
Насчет "Ставьте на липучку гибкие датчики со встроенным беспроводным передатчиком."
промолчу, наверное это шутка такая.