Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обследование
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


~Слава~
Господа кабельщики подскажите существует ли такое понятие как "Визуальное обследование наружных сетей".
Если да то какими доками обследование регламентируется и что можно определить без измерительных приборов...
Заказчик выполнил шурфы вскрыл коммуникации просит провести визуальное обследование кабелей, но без приборов...
Aleksandr_59
Только визуальный осмотр на предмет целостности и отсутсвия механических повреждений.
Можно с составлением соответствующих актов осмотра, можно и в произвольной форме.
~Слава~
Цитата(Aleksandr_59 @ 10.8.2010, 17:04) *
Только визуальный осмотр на предмет целостности и отсутсвия механических повреждений.
Можно с составлением соответствующих актов осмотра, можно и в произвольной форме.


А доки по этим осмотрам существуют? Например чуть есть в ПТЭЭП гл. 2.4 Кабельные линии, но там приемка КЛ в эксплуатацию.. Больше ничего не нашел
с2н5он
не совсем понял - у Вас новая КЛ или эксплуатируемая?
если новая то ПТЭЭП п.2.4.2. акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием
если экспл., то вродь нет
Dervish
В эксплуатации визуальное обследование проводят обычно с конкретной целью. Например, для уточнения местоположения кабелей, проверки их целостности и т.п. Результат оформляется актом произвольной формы.
~Слава~
Цитата(с2н5он @ 10.8.2010, 18:02) *
не совсем понял - у Вас новая КЛ или эксплуатируемая?
если новая то ПТЭЭП п.2.4.2. акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием
если экспл., то вродь нет


КЛ эксплуатируемая. Вскрыта в нескольких местах. Цель заказчика - получить отчет о состоянии кабелей по результатам визуального осмотра.
Насколько я понимаю кроме кол-ва, марки, сечения, глубины заложения и целостности изол. ничего не определить.
Скроее буду использовать п.2.4.2 больше вариантов не вижу..
Спасибо всем ответившим!
с2н5он
вряд ли тогда визуальным осмотром Вы получите какие-либо путние результататы, только пытать его
~Слава~
Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 6:28) *
вряд ли тогда визуальным осмотром Вы получите какие-либо путние результататы, только пытать его


Похоже путные результаты заказчику не нужны вовсе..
Roman D
Цитата(~Слава~ @ 11.8.2010, 12:29) *
Похоже путные результаты заказчику не нужны вовсе..

Зато нужен громоотвод.