Цитата(Олега @ 22.8.2010, 13:19)

В Государственном стандарте в зоне 3 не возбраняется установка выключателя с IPX1.
б) Любые выключатели .. должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину.
Привел номера пунктов ГОСТА что бы понятней было откуда взяты выписки.
ГОСТ Р 50571,11-96 на основании международного стандарта МЭК364-7-701
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона;
- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальн плоскостью на расстоянии 0,60 м;
- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальн плоскостью на расстоянии 2,40 м;
- полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
701.41 Защита от поражения электрическим током
Примечание - Защита штепсельных розеток - по 701.53а настоящего стандарта.
701.5 Выбор и монтаж электрооборудования
701.512.2 Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере, следующие степени защиты:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (Квартиры) (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (Квартиры) (IPX5 - в ваннах общего пользования).
701.53 Распределительные устройства и устройства управления
Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: или присоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ Р 50571.3; -
или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30мА.b) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом
701.55 Прочее стационарное электрооборудование
7.1.48. …В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или
защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА…