Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: сетевой фильтр (типа "Пилот") дает утечку тока через конденсаторы, связанные с РЕ? Как я читал, обычные сетевые фильтры для защиты электроприборов дают утечку от 3 до 5 мА. Правда ли это? А то я в электронике не очень силен.
Заранее спасибо.
savelij®
24.7.2010, 10:34
Ток утечки определяется номиналами конденсаторов фильтра и может составлять от десятых долей до единиц мА.
Сопротивление конденсатора 1/2пfC. п=3,14 f=50. Ток по закону Ома.
Емкость конденсаторов фильтра обычно 5...15 нф. Стало быть, сотни килоом. Ток, выходит, доли милиампера.
Для 10 нФ ток 0,7 мА (грубо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,