Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: APU-50AM документация
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Schur-schurich
Всем доброго здравия. Прошу выручить документацией на автоматический выключатель APU-50AM-руководство по эксплуатации, техописание, схема управления.
Andrey59
Разве что сюда написать http://www.novetbis.katowice.pl/nov.htm
Schur-schurich
Большое спасибо Andrey59 за ссылку, но я в польском........, вопрос вот в чем, такую мощную аппаратуру никогда не приходилось эксплуатировать, а тут она перед тобой, все монтажные провода на колодках веером, явно электрика не работает и рядом лежит ключ похоже для взвода механизма. И вот как бы срочный вопрос, если отключится, как с ним справится в ручную.Прошу откликнуться тех братьев -электриков у кого такие механизмы в эксплуатации.
Andrey59
Если не откликнуться то польский знать и не обязательно е сть переводчики
http://pereklad.online.ua/yazyki/
http://translation.trident.com.ua/ru
semnikolaich
Вчера попробовал отключить такой автомат вручную-вставляешь ручку и крутишь по часовой-отключается,против часовой-включается.
Гость_александр_*
Цитата(Schur-schurich @ 10.7.2010, 1:39) *
Всем доброго здравия. Прошу выручить документацией на автоматический выключатель APU-50AM-руководство по эксплуатации, техописание, схема управления.

ручка для завода пружины а отключение и включение кнопками. механика иногда подводит но не надо лезть туда ломом разобратся можно при желании и если руки с правильного места растут, есть демпфера которые отваливаются я подклеивал кусочки кожи пару милиметров и он нормально работает. может заводится и от моторного привода но сначала нужно отстроить от ручки а затем коцевики.
Andrey59
http://yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm
Там где нет слева картинки, перед заголовком "Литература и книги по автоматическим выключателям!"
Весёлый замыкатель
Цитата(Schur-schurich @ 10.7.2010, 2:39) *
Всем доброго здравия. Прошу выручить документацией на автоматический выключатель APU-50AM-руководство по эксплуатации, техописание, схема управления.



Здравствуйте! Мужики,помогите пожалуйста, кто знает: нашел во всем интернете только на вашем форуме обмолвку про APU-50, польский автомат, 1600а. В архиве нет документации на него от слова совсем; может кто то богат схемой электрики - кинематики или просто знанием,
а тема такая: При автоматическом вводе линии автомат "жужжит" но не вводится, а при ручном, включаю ручкой, вращая её по часовой стрелке. И вот в последние 2 раза даже в ручном режиме начинается ...пляска, вроде как нет зацепления...крутишь-крутишь потом срабатывает - вводится..

Итог: пришло время ремонта. Сам руки-голова имею, заточены говорят нормально))) но может кто уже имеет опыт ремонта сего агрегата, или даже в курсе этой беды, подскажите пожалуйста , на что обратить внимание.
Заранее спасибо!
P.S может надо было новую тему создать? незнаю....
с2н5он
устроит?
http://retrolib.narod.ru/books10/APU-50.djvu
Весёлый замыкатель
Цитата(с2н5он @ 19.6.2017, 16:56) *
устроит?

Спасибо большое этанолу! Выручил! )))
Гость_Rus_*
Цитата(Весёлый замыкатель @ 19.6.2017, 12:42) *
Здравствуйте! Мужики,помогите пожалуйста, кто знает: нашел во всем интернете только на вашем форуме обмолвку про APU-50, польский автомат, 1600а. В архиве нет документации на него от слова совсем; может кто то богат схемой электрики - кинематики или просто знанием,
а тема такая: При автоматическом вводе линии автомат "жужжит" но не вводится, а при ручном, включаю ручкой, вращая её по часовой стрелке. И вот в последние 2 раза даже в ручном режиме начинается ...пляска, вроде как нет зацепления...крутишь-крутишь потом срабатывает - вводится..

Итог: пришло время ремонта. Сам руки-голова имею, заточены говорят нормально))) но может кто уже имеет опыт ремонта сего агрегата, или даже в курсе этой беды, подскажите пожалуйста , на что обратить внимание.
Заранее спасибо!
P.S может надо было новую тему создать? незнаю....
скажите как вы решили эту проблему? Такая же беда у меня! Буду благодарен за ответ!
Гость_Mozg_*
Цитата(Гость_Rus_* @ 24.8.2018, 13:33) *
скажите как вы решили эту проблему?
Скачали техописание по ссылке в посте №9, внимательно его изучили (там всё подробно расписано), отрегулировали, настроили и всё заработало как часы!
Гость_электрик_*
доброго времени суток. Тоже ищу схемы на APU-50A, но не могу открыть файл сообщения №9. DjVtReeder выдает ошибку и не загружает файл. очень необходимо информация и схемы по данному контактору. кто-нибудь может помочь?
заранее спасибо.
Валерий 1
если не читается, могу из своих запасов выделить здесь
Vadim88
Добрый день автоматический выключатель APU-50-1600А накрылся редуктор (подклинивает когда вручную включаеш, а движком вообще не взводится) может кто знает где заказать?
с2н5он
у поставщиков, ищутся в интернете
Exile44
Цитата(Vadim88 @ 12.11.2020, 14:14) *
Добрый день автоматический выключатель APU-50-1600А накрылся редуктор (подклинивает когда вручную включаеш, а движком вообще не взводится) может кто знает где заказать?


У нас есть в разборке три APU-50 - есть и редуктора и другие запчасти, что именно вам надо и из какого вы города?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.