Инженер-электрик
Коллеги! Подскажите пожалуйста!
1. Есть ли нормативная документация, которая бы четко определила понятие реконструкции или капитального ремонта применительно к объектам в электроэнергетике?
2. Будет ли считаться реконструкцией замена в РП ячеек масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями с аналогичными характеристиками, цепи управления РЗА соответственно тоже меняются?
3. Можно ли описать ситуацию в п.2 как модернизация?
4. Нужно ли при ситуации указанной в п.2 получать разрешение и согласование в Ростехнадзоре?

Спасибо за помощь.
с2н5он
1. реконструкция
http://glossarius.ru/nedvizhimost/rekonstrukciya_197.html
http://slovarus.ru/?di=9331
модернизация
http://www.edudic.ru/bes/39083/
полагаю что реконструкция это больше простое обновление, расширение и т.д., а модернизация всего лишь внедрение новых технологий
думаю что модернизация может быть составной частью реконструкции, но не наоборот
да и есть но вроде только в бухгалтерии
2. можно считать модернизацией, если просто на место одних ячеек поставите другие
3. да
4. да. тем более без этого бухгалтерия официально не сможет поставить на баланс оборудование
savelij®
Сохранено было в ворде. Выкладываю как есть.
Цитата
ВОПРОС - ОТВЕТ
14. Нормативно-технические документы


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Глава 1.1 ПУЭ 7-го изд.п. 1.1.19
ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и опреде-ления»
ГОСТ Р 50571.21-2000 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляю-щие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих обору-дование обработки информации»
ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специ-альным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации»
ГОСТ РМЭК 60204.1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», раздел 11
Поправка 2 к МЭК 60364-4-44. Изд. 1. «Электроустановки зданий. Часть 4-44: Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и меры защиты от электромагнитных воздействий. Статья 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий»
Объемы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) приложение 3
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 в редакции Постановления Правительства РФ от 21.03.2007 №168 Технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 1 февраля 2006 г. №10/2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок»
Методические рекомен-дации по регулированию отношений между энергос-набжающей организацией и потребителями Утв. Минэнерго РФ 19.01.2002 п. 7.5 гл. 2
Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 210,420
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 7.19, 9.7-9.12, 11.20
Письмо Главгосархстрой-надзора Россииот 26.04.2004 №16-14-63



ВОПРОС
Сергей Березарк,
ООО «Ленстрой»

В чем разница между ремонтом (капитальным ремонтом), модернизацией и реконструкцией электроустановок? Дело в том, что «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» указывают на то, что эти мероприятия и процессы должны проводиться, а что это такое, по сути, не разъяснено.


ОТВЕТ
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора

Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии:

· - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. В качестве примера можно привести работы по замене масляных выключателей на вакуммные или элегазовые, замену силового трансформатора без переделки фундамента, установку и ввод в работу новых ячеек в закрытом распределительном устройстве без изменения строительной части. Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется;

· - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.
Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63.
Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.


http://energo-argo.ru/sovet14.html
mak
Цитата(Инженер-электрик @ 8.7.2010, 13:32) *
Коллеги! Подскажите пожалуйста!
1. Есть ли нормативная документация, которая бы четко определила понятие реконструкции или капитального
ремонта применительно к объектам в электроэнергетике?

Есть.
Это РД 153-34.0-20.409-99_ Руководящие указания об определении понятий отрасли Электроэнергетика
к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению
с2н5он
Цитата(mak @ 8.7.2010, 19:12) *
Есть.
Это РД 153-34.0-20.409-99_ Руководящие указания об определении понятий отрасли Электроэнергетика
к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению

название можно было обрезать шоль, а документ устаревший
Глэн
если нет документа отменяющего прежний, то он считается действующим!
с2н5он
Цитата(Глэн @ 9.7.2010, 8:37) *
если нет документа отменяющего прежний, то он считается действующим!

отнюдь, тем более там указан конкретный срок действия
Гость
Этот вопрос уже как то обсуждали бурно в форуме,вот не помню какой раздел!
KIVOK
Цитата
Будет ли считаться реконструкцией замена в РП ячеек масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями с аналогичными характеристиками
Не важно как Вы это назовете! Все зависит от того из какого источника производится финансироване этих работ