Цитата(Andrey59 @ 13.7.2010, 11:47)
http://www.owen.ru/catalog/77075074Возможно устроит и Элемеровский ТМ5100, а может Вам регистратор нужен
Нееее! На овнЕ делать не советую. Модбас у них кривой. А сам электрический 485-й интерфейс не имеет гальванической развязки. Из-за этого постоянно летят, а мы их постоянно меняем на Кондопожской ГЭС.
Пришли к выводу, что лучше использовать вот эти.
http://www.icp-das.ru/catalog/7000/M7000/Серия M-7000 поддерживает Модбас, а I-7000 не поддерживает. Хотя в фирме изготовителе дают все коды, так что если ваши программисты грамотные, они сами напишут протокол. Но лучше подобрать из серии "М"