alex.z
кто сталкивался с проблемой показания эл. счётчиков в РУ-10кВ? Нам установили телеизмерение, но проблема в том, что по токи система выдаёт правильно (по фидерам), а показания на счётчиках большая (снимаем показания в нашей РП, на фидере, и запрашиваем на головной п/ст). Счётчики Меркурий 230 AR 00. 100V. Если один, то можно свалить на счётчик, а у нас из 11 счётчиков показывает правильно только один. Причём если сложить отходящие линии и сравнить с фидером (на РП), то разница даже по токам, на 2-6 ампера (фидер показывает 87 А , а общая нагрузка отходящих линий 90 А).
Sist
"разница даже по токам" это может быть из-за емкостных токов
Сунцов Денис
1. что-то я схему не понял
2. если на 100% уверен в правильности подключения всех счетчиков, надо перепроверить данные, забитые в АСКУЭ, - Ктт обычно наладчики путают
alex.z
Наладчики уже несколько раз проверили. Ребята грамотные, на их работу не грешу.
Схема проста: На головной п/ст. стоят счётчики на каждый отходящий фидер (два или три ТПЛа я не знаю - секрет п/ст, но это не важно). У нас, в РП, стоят на фидерах и на отходящих линиях (по два ТПЛа). При сравнении показаний, за месяц, счётчиков на п/ст и у нас в РП выходит большая разница. Причём при подсчёте токов на отходящих линиях - выходит, что мы принимаем по фидеру меньше, чем отдаём (на фидере ток -80 А, а по отходящим линиям - 90 А). У меня сомнения на счёт ТПЛов и ТНов, но лаборатория утверждает, что они в порядке, причём всё это творится как на старых ТПЛах и ТНах, так и на новых.
Сунцов Денис
ТН вряд ли причина, он накрывается раз и навсегда, часто с выбросом масла или булькающими звуками
А вот ТПЛ если старые и магнитопровод ржавый, на малых нагрузках (5-10% от номинала) могут уйти в минус до 15-20%
Если есть образцовый ТТ (типа бублика УТТ) , можно проверить Ктт
Соединить последовательно испытуемый ТТ и образцовый, подать ток.
Вторичный ток мерять ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ прибором, поочередно (исключается погрешность измерения вторичного тока)
сопротивление нагрузки ТТ должно быть 0,6 Ом для ТПЛ
alex.z
Спасибо за информацию! ещё вопрос. на ТН стоят ПКТ-10 с сопротивлением, так вот на старых ТНах нужно тоже сопротивление, что и на современных? у нас они разные, несколько штук даже только с двымя выводами по высокой.
Dervish
Токи арифметически складывать нет смысла, т.к. на каждом фидере и на питающих линиях токи имеют различные углы сдвига относительно напряжения. Зависит это от характера нагрузки и ёмкости линий. Отсюда и "небаланс". А со счётчиками - только копать каждый элемент в схеме.
Виктор Васильевич
У нас похожая проблема только по учету: на 0,6 кВт расход активной меньше чем на 0,4кВт. Если взять показаня по полной мощности, то все сходится. даже на потери остается. Обрати внимаание на cosJ.