кинг
1.один двигатель включён в трёхфазную сеть звездой, а другой треугольником. Двигатели потребляют одинаковую мощность и имеют одинаковый коэффициент мощности. Какой двигатель потребляет больший фазный ток?(поясните)

2. В сварочном трансформаторе дроссель(катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником), ограничивающий сварочный ток, имеет активное сопративление R=0,15 Ом и индуктивность L=0,638 мГн. Напряжение на дросселе во время сварки изменяеться по закону U=70sin314t. Определить действующее значение сварочного тока. зарисуйте схему электрической цепи. (активное сопративление и катушка индуктивности соединены последовательно)
posetitel
мощность равна произведению линейного тока на линейное напряжение на корень из трех.
при соединении в звезду фазное напряжение меньше линейного в корень из трех раз, а фазный и линейный токи совпадают.
при соединении в треугольник наоборот, фазное и линейное напряжение совпадают, а ток линейный больше фазного в корень из трех раз.
(в трехфазной сети указывается линейное напряжение, но это не важно)
поэтому двигатель, соединенный в треугольник, потребляет больший фазный ток
кинг
спасибо большое) очень выручил, ещё бы с задачей кто бы помог.... icon_biggrin.gif
_Alex_
По задаче.
Напряжение на дросселе изменяется со временем: U=70sin314t => Действующее напряжение на дросселе Uд = Um/sqrt(2) = 49,5 В. Полное сопротивление цепи (считая сопротивление обмотки НН тр-ра, сопротивление проводов и дуги нулевыми) Z = R + jwL, w = 314 c-1 (для 50 Гц). Значение сварочного тока в комплексной форме: I = 49,5/(0,15 + j0,2) = 198e-j53. Действующее значение тока Iд = 198/sqrt(2) = 140 А.
posetitel
Сейчас перечитал и нашел опечатку, естественно двигатель, соединенный в звезду потребляет больший фазный ток, т.к. он такой же как и линейный, а двигатель, соединенный в треугольник потребляет меньший фазный ток

Апять ачепятка... icon_biggrin.gif
кинг
огромное вас спасибо))))) очень выручили...