Нужен совет специалистов.. Ввод в дом выполнен алюминием 4*12квадрата, далее апэшка 25а, счётчик, узо 25а, автомат 3ф 20а, далее 9 метров провода алюминия 4*7квадрата, и железный заземлённый щиток. В щитке должно быть три розетки и две 3х-фазные. Что ставить в зашита, узо, ап, автомат ?
1. Откуда такие сечения проводов?
2. Если розетки 10/16А то и автоматы соответствующие. Это касается и трёхфазных... если удастся соблюсти селективность.
Всё делается для себя поэтому с запасам.
Интересует что ставить в зашиту этим розеткам.
И ещё если автамат 3-ф 20а, то с нево можно снять 60а ?
Денис Электрик
5.7.2010, 9:01
Откуда такие сечения проводов?
Тот же вопрос!Что то нигде я таких сечений не встречал!
А защищать лучше и автоматом и узо!Узо соответственно на шаг больше по номиналу
автомат АП прямо в помойку т.к. он запрещен к применению по причине недовключений полюсов и несрабатывании защиты. УЗО обязательно
[quote name='бармалей' date='5.7.2010, 11:35' post='141490']
автомат АП прямо в помойку т.к. он запрещен к применению ...
А это где прописано?
Мастер Джу
5.7.2010, 19:25
Цитата(бармалей @ 5.7.2010, 16:35)
автомат АП прямо в помойку т.к. он запрещен к применению по причине недовключений полюсов
АП давно запретили?
Цитата(Мастер Джу @ 5.7.2010, 20:25)
АП давно запретили?
давно, читал циркуляр. или есть сомнения?
Денис Электрик
6.7.2010, 9:41
автомат АП прямо в помойку т.к. он запрещен к применению ...
А это где прописано?
Может поделишся циркуляром!!
у топикстартера сечения проводов очень странные, наверное по спецзаказу ему делали или он малость что-то напутал.
Бармалей, насчёт АП- больше не надо такое никому говорить или циркулярчик в студию! Мне вот АП очень нравяться, хотя и малость громоздкие.
Цитата(Глэн @ 6.7.2010, 9:59)
Бармалей, насчёт АП- больше не надо такое никому говорить или циркулярчик в студию! Мне вот АП очень нравяться, хотя и малость громоздкие.
читал циркуляр уже давно, прочитал и в корзину. на старой работе все АП после выхода официального (а не местного заводского) циркуляра были заменеы полностью в срочном порядке, а серебро с их контактов списано официально на лом. а мне они и раньше не нравились. если найду циркуляр, обязательно выложу
сичтаю, что АП-50 намного превосходят по своим свойствам нынешние кетайские автоматы!
ремонтопригодны, можно подстроить срабатывание , а из недостатков- только внешний дизайн!
Кабель до подвала 4*3мм (диаметр), до шита нет возможности посмотреть. Что касаемо зашиты подвала узо 20а, далее три автомата по 16а (по автомату на каждую фазу) в итоге 3 однофазных розетки. И ещё после узо автомат 3-ф на 20а и далее две 3-ф розетки. Будет эта всё дела нормальна работать ?
Если автомат 3-ф 20а с него можно снять с каждой фазы 20а или суммарно с 3 ?
Цитата(Глэн @ 7.7.2010, 8:56)
сичтаю, что АП-50 намного превосходят по своим свойствам нынешние кетайские автоматы!
ремонтопригодны, можно подстроить срабатывание , а из недостатков- только внешний дизайн!
Согласен! Главное вовремя контакты подтягивать при алюм.проводах. Искал и не нашел никаких запретов по использованию.