Wert-105
РУ-10кВ Выполненно на КСО-366, необходимо поставить еще две ячейки (отходящие фидера), места в РУ мало, свободно от крайней ячейки до стенки около 30 см. Предлагается такой вариант: демонтировать две ячейки (по 1СШ и по 2СШ) и вместо них поставить четыре ячейки. Можно ли это сделать по габаритам? И если да то какими ячейками?
бармалей
а по периметру тоже места нет?
Wert-105
В помещении РУ-10 ячейки расположены по правой и левой стороне (1СШ и 2СШ), Сразу над входом в РУ - расположен шинный мост м/у СШ, дальняя стена свободна, но до нее от края последней ячейки около 30 см, т.е. не хватает глубины ячейки если ее туда поставить, да и ставить нужно две ячейки. Ширина прохода тоже не позволяет это сделать.