Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение трансформатора тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Алексей_*
Здравствуйте, произвели замену трансформаторов тока. На BH-0.66-30 счетчик ПСЧ-4А,05,2 После замены не крутит счетчик, подключение правильное пробовал с шунтированием и без. Не могу понять в чем дело,
V.D.
Возможно перепутаны начала и концы вторичных обмоток трансформаторов тока . Бывали случаи не соответствия подписанных на тр-рах и в действительности
Roman D
При работе в цепях учета рекомендую прозвонить все проводочки.
Если перепутать два конца на ТТ, учет будет врать на 50%. А на счетчике 10 проводов!
с2н5он
плюс проверьте ТТ - подсоедините амперметр
4y6ak
Подскажите чем отличается учет потребленной ЭЭ при наличии разных ТТ. Например: 200/5 и 300/5. Счетчик САУ.
mic61
Коэффициентом пересчета. Т.е. показания счетчика необходимо умножать на Ктт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.