здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S.
что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница?
с2н5он
провода розовые должны быть, какие требования если это женская консультация? реанимация - нашатырь, операционка - пилка для ногтей icon_biggrin.gif или нет?
belok5
Цитата(с2н5он @ 12.6.2010, 6:59) *
провода розовые должны быть


ага, и щит со стразами girl.gif


а если серьезно? не должно ли быть, например, второго - резервного - источника питания?
RomanNV
Цитата(belok5 @ 12.6.2010, 1:27) *
здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S.
что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница?

Вобщето не только ничего не нарушаете, но и приводите систему в соответствие с требованиями.
В медицинских учреждениях систему TN-C использовать недопустимо.
Только не забудьте сделать свой заземлитель у ГРЩ.
Так-же потребуются специальные меры при подключении медицинского электрооборудования к сети в зависимости от группы медицинского помещения.

Так что может случиться так что и провода розовые проложить придётся, и щиты со стразами поставить.

А если серъёзно, смотрите ГОСТ Р 50571.28-2007
Часть 7, раздел 710
"Требования к специальным электроустановкам."
"Медицинские помещения"

В нём всё есть.