Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ИСПЫТАНИЕ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


alla
Можно каким то прибором проверить реальный ток утечки,пока не замоноличены провода в стену? Электрик говорит проверять не надо,но снова долбить стены не хочется.Может у него просто этого прибора нет.Кабель ВВГ-нг от 3х1.5 до 4х4.всего ~ 30-40 проводов
Гость
лучше пригласить специалистов с необходимым оборудованием , чтобы они всё промеряли и составили акт , тогда хоть будет кому претензии предъявить , если конечно при замоноличивании кабелей не пострадает их изоляция icon_smile.gif
Гость
Зачем всё это надо icon_question.gif
Сделали акт сопротивления изоляции проводов до заливки. Сдали заливщикам под подпись. ВСЁ
alla
Лучшее враг хорошего!
Я понимаю и знаю что можно ещё сделать и как поступить.Но вопрос был совсем другой.Прибор видимо мегоомметр, подсказывает техобразование.Но как им измеряют ток утечки, допустим на бетонную стену?
ТЕХНИК
Зачем вам мерять ток утечки?
Измерьте мегомметром сопротивление изоляции.
Если она в норме, то и не заморачивайтесь.
zuz1231
Согласно Правилам монтажники должны пригласить электролабораторию, которая проведет все необходимые замеры
1 Сопротивление мзоляции
2 Полное сопротивление петли фаза ноль
3 Прогрузка автоматических выключателей
4 Проверка работоспособности УЗО
5 Проверка отстройки УЗО от нормальных токов утечки.

Токи утечки можете померять сами
милиамперметр в рассечку РЕ проводника, временно отсоеденить повторное заземление на вводе.
Серый
Вам всё равно нужно будет сдавать электроустановку на допуск инспектору Ростехнадзора. При этом понадобятся лабораторные испытания. Так, что вызовите электротехническую лабораторию, заодно и качество монтажа проверят, и отчёт на руки от них получите.
gomed12
В любом случае при новом ли монтаже или реконструкции должен быть проект, с соответствующими согласованиями, если до того были получены ТУ от ЭСО. Перед заключением договора на отпуск эл.энергии с Энергосбытом, Вы обязаны получить акт допуска ЭУ в эксплуатацию от Энергонадзора. Вот при сдаче ЭУ инспектору, Вы обязаны предъявить все документы на объект в т. ч. договор с фирмой, которая производила эл.монтажные раборы и протоколы испытания ЭУ, зарегистрированной в Энергонадзоре электротехнической лабораторией. Это требование для всех независимо от того, кто будет в дальнейшем обслуживать ЭУ юр. лицо или ЭСО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.