zet-fobos
Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра.
Проблема в чём:
Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А.
Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает.
ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР?

Заранее спасибо.
Е43
скорее всего либо диммер либо трансформатор неисправны.
попробуй подробно прозвонить линию
Aktar
Пусковой ток трансформатора может отключать АП или жечь предохранители в его первичной цепи, нужен АП с большой кратностью тока.
жанн
Хорошие диммеры всегда снабжены предохранителями. ПРоверь, может всего он погорел.
С уважением Жанн
Лентяй
Уточните производителя диммера его артикул и мощность люстры (лампочек)