проектирую линию наружного освещения. по ту хотят светодиодные светильники, точка подключения ру-0,4 кВ. эксплуатация их не хочет, но смиряется с ту, т. к. их выдала вышестоящая организация. местность, где будет проходить линия-это промзона, и по вечерам криминальных личностей там хватает. расчетная мощность со светодиодными светильниками составит 1,0 кВт, а если применю с лампами ДРЛ- 3,0 кВт. я думал, что разобью светильники по 3-м фазам (общее их количество 20 шт.), а сечение кабеля выберу из расчета как для ламп ДРЛ , ведь по любому светодиодным рано или поздно приделают ноги и эксплуатации придется заменять их на более дешевые-светильники с лампами ДРЛ или ДНаТ. посмотрел прайс-светодиодный светильник стоит 18 штук. так как лучше сделать, разбить нагрузку на 1 или 3 фазы?
Шаровая молния
4.6.2010, 6:44
Желательно на три, чтобы не давать перекос на РУ-0,4 кВ.
бейте на три фазы, причем расчитывайте каждую фазу на 1 квт.
1. при перегорании 1-го преда свет полностью не погаснет
2. будет возможность потом поставить ДРЛ ДНаТ
а почему сети не хотят светодиоды?
Цитата(с2н5он @ 4.6.2010, 11:45)

а почему сети не хотят светодиоды?
не хотят по 3-м причинам
1. дороговизна
2. вандализм, не будет возможности заменить на аналогичный
3. у них уже есть в эксплуатации одна линия со светодиодными светильниками и еще одну не хотят
Не забудьте, что после 20 ламп на фазу надо ставить отключающие аппараты...