Игрь83
здравствуйте!!! прошу помощи спецов, по проекту заземления дверей по подвалу от ГЗШ требуется проложить полосу 25x4 и вывести на фасад к важдой двери. пришла проверка и предлагает заменить полосу на 40x4, есть ли какое нибудь обоснование по выбору полосы? общая длина полосы составила 160м. прошу помочь
lexs_2006
если проверка указывает на недостаток то должна аргументировать пунктом правил.

Можешь по этому посчитать сколько должно быть.
ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

сергей_абрамов
Цитата(Игрь83 @ 1.6.2010, 10:03) *
здравствуйте!!! прошу помощи спецов, по проекту заземления дверей по подвалу от ГЗШ требуется проложить полосу 25x4 и вывести на фасад к важдой двери. пришла проверка и предлагает заменить полосу на 40x4, есть ли какое нибудь обоснование по выбору полосы? общая длина полосы составила 160м. прошу помочь

А какой смысл тянуть 160 метров. ?Неужели нельзя ближе нельзя штыри в землю загнать?
Гость
Цитата(сергей_абрамов @ 1.6.2010, 16:09) *
А какой смысл тянуть 160 метров. ?Неужели нельзя ближе нельзя штыри в землю загнать?

И чего добъетесь?
сергей_абрамов
Цитата(Гость @ 1.6.2010, 15:27) *
И чего добъетесь?

отсутсвия бессмысленной работы.
Гость
Цитата(сергей_абрамов @ 1.6.2010, 19:22) *
отсутсвия бессмысленной работы.

Да нет, ошибаетесь. Все наоборот, Вы придумали бессмысленную работу.
с2н5он
может чего то не понимаю, но зачем землить двери?
Гость
Цитата(с2н5он @ 1.6.2010, 22:37) *
может чего то не понимаю, но зачем землить двери?

Наверное подвал, это секретный бункер и на каждой двери навешано электрооборудование и электромеханизмы. icon_biggrin.gif
-Инспектор-
Не иначе МЕТРО-2! icon_biggrin.gif
Гость_Игорь_*
нет, это обычный жилой дом, заземление дверей заложенно по проекту)не нашел нормы по заземлению ВРУ, вернее на каком максимально удаленном месте (в метрах) можно вбивать уголок? по проекту указано что не менее 0,6м от фундамента, но на каком максимально удаленном расстоянии нет....
2
Цитата(Гость_Игорь_* @ 3.6.2010, 17:27) *
нет, это обычный жилой дом, заземление дверей заложенно по проекту)не нашел нормы по заземлению ВРУ, вернее на каком максимально удаленном месте (в метрах) можно вбивать уголок? по проекту указано что не менее 0,6м от фундамента, но на каком максимально удаленном расстоянии нет....

уточните, двери от чего и что есть, т.е установлено в (на) дверях?
Rassol
Если это подвал то подразумевается сырое помещение, если это подвал то должны стоять насосы, при протечки воды и замыкании насосов в то время когда вы касаетесь дверей вас может в лучшем случае ударить током, для этого и придумали заземлять металлические двери, два контура делать не всегда получится, допустим у меня сейчас дом в монтаже и в подвале я не могу сделать второе заземление потомучто дом на бетонной подушке.
с2н5он
Цитата(Rassol @ 10.6.2010, 10:34) *
Если это подвал то подразумевается сырое помещение, если это подвал то должны стоять насосы, при протечки воды и замыкании насосов в то время когда вы касаетесь дверей вас может в лучшем случае ударить током, для этого и придумали заземлять металлические двери, два контура делать не всегда получится, допустим у меня сейчас дом в монтаже и в подвале я не могу сделать второе заземление потомучто дом на бетонной подушке.

в этом случае и дверей не понадобится. если не сработает защита, шарахнет и без дверей
сергей_абрамов
Цитата(с2н5он @ 1.6.2010, 19:37) *
может чего то не понимаю, но зачем землить двери?

В позапрошлом году был несчастный случай со смертельным исходом,. На металлическую дверь установили домофон, при установке повредели изоляцию провода питания, домофон работал , без проблем пока к нему не подошла во время дождя девочка, ну и соответсвенно оказалась поражена электричеким током со смертельным исходом. реальный случай произошедший в г.Казань.
с2н5он
Цитата(сергей_абрамов @ 11.6.2010, 4:51) *
В позапрошлом году был несчастный случай

вот и пытаемся спросить - что нить установлено на двери, если нет - то не надо
Артем Тольятти
Интересный домофон. Обычно они питаются 12 В.
Rassol
с2н5он хорошую дал бумажку.
gomed12
Речь идет о СУП.
413.1.6 Уравнивание потенциалов
413.1.6.1 Если в установке или в ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов.
Примечание - Система уравнивания потенциалов может охватывать всю установку или какую-либо ее часть.
Уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и сторонние проводящие части, в т.ч. металлические части строительных конструкций зданий.

Rassol
А что дверь- это строительная конструкция здания?
gomed12
Цитата(Rassol @ 16.6.2010, 10:30) *
А что дверь- это строительная конструкция здания?

Сказано СПЧ с акцентом на конструкции здания.
Если проектанты решили чему противиться, наверное, проект на чьем-то основывается.
Дверь однозначно СПЧ, а приведение потенциала двери к 0 вольт, одна из мер защиты, подпадающее под уравнивание потенциалов.
Чтобы под ногами человека и дверью не было разности потенциалов.