Ingener Ruslan
День добрый. Мне необходимо делать уравнивание потенциалов на тех.этаже (чердаке) состоящего из дерева. Подскажите как пристреливать стальную полосу и какие меры ПБ нужно учитывать?
Спасибо.
с2н5он
а чего Вы там собираетесь уравнивать, интересно было бы знать?а насчет пристреливать. так обычные саморезы
gomed12
Цитата(Ingener Ruslan @ 24.5.2010, 13:53) *
День добрый. Мне необходимо делать уравнивание потенциалов на тех.этаже (чердаке) состоящего из дерева. Подскажите как пристреливать стальную полосу и какие меры ПБ нужно учитывать?

Прокладывайте открыто, к дереву вообще-то прикручивают.
Ingener Ruslan
Цитата(с2н5он @ 24.5.2010, 21:15) *
а чего Вы там собираетесь уравнивать, интересно было бы знать?

У меня на тех.этаже находятся Вент.установки.


Цитата(gomed12 @ 25.5.2010, 12:05) *
Прокладывайте открыто, к дереву вообще-то прикручивают.

Можно ли вместо уравнивания полосой установить КУП?
с2н5он
Цитата(Ingener Ruslan @ 25.5.2010, 13:28) *
У меня на тех.этаже находятся Вент.установки.

т.е. 380 и четырехпроводка? в принципе можно протянуть до ГЗШ пятый провод
а шо такое КУП?
Ingener Ruslan
Цитата(с2н5он @ 25.5.2010, 18:27) *
т.е. 380 и четырехпроводка? в принципе можно протянуть до ГЗШ пятый провод
а шо такое КУП?

Да, 3-х фазная сеть. КУП-коробка уравнивания потенциалов.