Подскажите пожалуйста какие есть два вида изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ. И где, какая применяется?
С уважением, Артём!
lexs_2006
Глухо заземлённая и эффективно заземлённая.
Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ.
mic61
Цитата(lexs_2006 @ 29.5.2010, 19:57) *
... В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ.

Не нашел такого в ПУЭ.
Само ПУЭ вот здесь: http://www.ruselt.ru/techinfo.php?id=5&...ap1=1&ap2=7 О типах заземления нейтрали - п.п. 1.7.3 и далее.
lexs_2006
Цитата(mic61 @ 29.5.2010, 23:42) *
Не нашел такого в ПУЭ.

ПУЭ редакция 2003года,
пункт 1.2.16.
Работа электрических сетей .........
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.
Viktor2004
Автор кажется спрашивает не о типах заземления нейтрали, а о типах изоляции нейтрали.
lexs_2006
Что то автор потерялся. icon_smile.gif может вопрос не правильно задал icon_biggrin.gif
Гость
Цитата(Viktor2004 @ 31.5.2010, 23:30) *
Автор кажется спрашивает не о типах заземления нейтрали, а о типах изоляции нейтрали.

Да просто вопрос озвучен не корректно. Нет такого понятия - изоляция нейтрали.
Во всех учебниках говорится - режим работы нейтрали.
Правильно сформилированный вопрос - половина правильного ответа )
Гость
Цитата(lexs_2006 @ 29.5.2010, 20:57) *
Глухо заземлённая и эффективно заземлённая.
Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ.




+ 10000000000!!!!
mic61
Цитата(lexs_2006 @ 31.5.2010, 10:36) *
ПУЭ редакция 2003года,
пункт 1.2.16.
Работа электрических сетей .........
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.

Да, действительно, в ПУЭ более ранних изданий говорилось, что работа с эффективно-заземленной нейтралью допускается в сетях 110-220 кВ.
"Сеть с эффективным заземлением нейтрали - сеть, в которой заземлена большая часть нейтралей обмоток силовых трансформаторов. При однофазном замыкании в такой сети напряжение на неповрежденных фазах не должно превышать 1,4 фазного напряжения нормального режима работы сети..."
http://forca.com.ua/transformatori/praktik...pryazhenii.html
Uran
QUOTE (Гость @ 1.6.2010, 13:00) *
Да просто вопрос озвучен не корректно. Нет такого понятия - изоляция нейтрали.
Во всех учебниках говорится - режим работы нейтрали.
Правильно сформилированный вопрос - половина правильного ответа )

Вопрос корректен, для тех кто понимает о чем речь icon_smile.gif)).
Да действительно конструктивно нейтрали трансов 110кВ и выше выполняются с полной изоляцией и облегченной изоляцией.
Причина облегчения изоляции-экономия средств(Экономика должна быть экономной(с)).
В настоящее время все трехфазные трансформаторы 110—220 кВ выпускаются со сниженной изоляцией нейтрали (по сравнению с классом изоляции линейного ввода). Так, у трансформаторов 110 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой уровень изоляции нейтрали соответствует стандартному классу напряжения 35 кВ, что обусловливается включением со стороны нейтрали устройств РПН с классом изоляции 35 кВ. Трансформаторы 220 кВ также имеют пониженный уровень изоляции нейтрали. Во всех случаях это дает значительный экономический эффект и тем больший, чем выше класс напряжения трансформатора.
Режимы заземления нейтрали уже последствие этого.
Сергей ДД
Согласен с выше названным. Добавлю
Цитата
Режимы заземления нейтрали уже последствие этого.
не последствия, а режим работы сети и отношения к трансу не имеет.
Пункт ПТЭ имеющий отношение
Цитата
5.3.20. Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления.
Допускается заземление нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов через специальные реакторы.
Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать сразземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником.


Ну вот как то так.
Uran
QUOTE (Сергей ДД @ 2.6.2010, 20:52) *
Согласен с выше названным. Добавлю не последствия, а режим работы сети и отношения к трансу не имеет.
Пункт ПТЭ имеющий отношение


Ну вот как то так.

Сетей без трансов не бывает icon_smile.gif...