lexs_2006
20.5.2010, 12:51
у кого есть данные на ТМ-560/6 6/0,4кВ очень древний. Нужны габариты активной части (обмотки с железом) может паспорт сохранился или РЭ.
Гость_ez81_*
20.5.2010, 15:42
В чем проблема? В практике попадался такой, вскрывали пбв ремонтировали.
lexs_2006
21.5.2010, 7:53
нужны габариты активной части .
есть трансформатор у заказчика. просят отремонтировать (изляция упала и влагосодержание в масле большое). его надо в печь-вакуумную запихать для сушки изоляции, вот и думаю поместица или нет. 630кВА влезает 1000кВА нет , а этот по старым стандартам сделан - не уверен что поместится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,