Цитата(бармалей @ 19.5.2010, 20:50)
отпайка кабелем на другую ТП, расстояние между ними было более 300 м ,но менее 1000 м. так там на обоих вводах стояли сначала масляники
Ну, отпайкой, это понятно: коммутационный аппарат установили, дабы можно было выводить отдельно каждую ТП (не обесточивать обе ТП, выкатив ВМ на РП). Только в этом случае можно было сэкономить и установить вместо ВМ (ВВ) более дешевые ВН. Хотя, если Потребитель достаточно ответственный, то целесообразна и установка ВМ (ВВ), ибо обеспечивается избирательность при кз (т.е. отваливаются не обе ТП при срабатывании общего ВВ на РП, а отключается именно поврежденный транс). Ну, ето все понятно, ничего нового я не сказал.
А вот цитата из книжки Кудрина:
Цитата
Коммутационные аппараты на вводе устанавливают в следующих случаях: при питании от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации; при удалении пункта питания от ТП на 3...5 км; при питании от воздушной линии; при необходимости отключающего аппарата по условиям защиты, на пример, для воздействия газовой защиты на выключатель нагрузки.
И еще для наглядности из НТП ЭПП-94:
Цитата
6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичного напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока "линия-трансформатор", за исключением случаев: питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации; необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.
Может, установка КА
Цитата
при удалении пункта питания от ТП на 3...5 км
необходима для удобства обслуживания? А, быть может, дело в зарядном токе линии, хотя, думаю, он роли не играет... Так или иначе, нормативный документ, регламентирующий расстояние никто из присутсвующих показать не может...