11.5.2010, 16:40
Есть 4 щита, назовем их
Щр1 Рр=9,54 кВт Iр=16,53А
Щр2 Рр=10,34 кВт Iр=17,57А
Щр3 Рр=25,37 кВт Iр=43,03А
Щр4 Рр=5,39 кВт Iр=9,59А
и есть еще 2 щита
Щр5 Рр=23,27 кВт Iр=44,49А
Щр6 Рр=3,83 кВт Iр=7,25А
И теперь сам вопрос. Как при превышении определенной нагрузки(например 30А) по первым 4-м щитам отключались бы 2 последних.
Как обычно решается такая задача, подскажите пожалуйста.
Хочется понять как решать подобного рода задачи.
З.Ы.
При однофазных автоматах можно было бы использовать реле управления нагрузкой АВВ LSS1/2, при 3-х фазных происходит затык.
,а первые 4 щита присоединены напрямую без автоматов че ли??????
Цитата(_Дмитрий @ 11.5.2010, 16:40)
Хочется понять как решать подобного рода задачи.
Обыкновенными токовыми реле, которых отстраиваете на определенный (заданный) ток, допустим РТ-40 устанавливаете для каждого из 4-х ШР и его размыкающими контактами отключаете цепь управления контакторов управления 2-я остальными нагрузками.
с2н5онТакая схемка пойдет?
Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 20:40)
Обыкновенными токовыми реле, которых отстраиваете на определенный (заданный) ток, допустим РТ-40 устанавливаете для каждого из 4-х ШР и его размыкающими контактами отключаете цепь управления контакторов управления 2-я остальными нагрузками.
Значит мониторить нагрузку по всем 4 щитам сразу не получится?
Спасибо за пинок в нужном направлении.
А можно примерную схемку?
Да и еще вопрос а при понижении порога тока реле возвращает питание 2 последним нагрузкам?
Цитата
Значит мониторить нагрузку по всем 4 щитам сразу не получится?
Ну если так стоит задача, то наиболее оптимальное решение, на мой взгляд, это установка токовых трансформаторов на каждую КЛ, питающую первые 4 щитка.
Сами трансформаторы подключаете к какому-нить простенькому контроллеру, а уж контроллер пусть включает/отключает оставшиеся 2 щитка.
Тут вы сможете контролировать как каждый щит по отдельности, так и их любые комбинации по суммарному току.
DoctorGauss
12.5.2010, 10:55
Цитата(_Дмитрий @ 12.5.2010, 13:43)
Значит мониторить нагрузку по всем 4 щитам сразу не получится?
Спасибо за пинок в нужном направлении.
А можно примерную схемку?
Да и еще вопрос а при понижении порога тока реле возвращает питание 2 последним нагрузкам?
Предлагаю общую шину питания разделить на 2 части. Между шинами кинуть перемычку. Питание приходит на шину со щитами 5 и 6. На перемычку к шине с 4 щитами поставить трансформатор тока (3 шт.), во вторичку которого воткнуть токовое реле (3 шт.). Ну, а контакты этих реле (НЗК) уже включить в цепь катушек контакторов цепей питания щитов 5 и 6 по схеме "или" (т.е. последовательно).
Цитата(DoctorGauss @ 12.5.2010, 12:55)
Предлагаю общую шину питания разделить на 2 части. Между шинами кинуть перемычку. Питание приходит на шину со щитами 5 и 6. На перемычку к шине с 4 щитами поставить трансформатор тока (3 шт.), во вторичку которого воткнуть токовое реле (3 шт.). Ну, а контакты этих реле (НЗК) уже включить в цепь катушек контакторов цепей питания щитов 5 и 6 по схеме "или" (т.е. последовательно).
Кстати, да, хорошее решение.
Цитата(DoctorGauss @ 12.5.2010, 10:55)
контакторов цепей питания щитов 5 и 6 по схеме "или" (т.е. последовательно).
Если в щитах 5 и 6 только однофазные нагрузки, то можно отключать по-фазно (перегруженную фазу).