Димитрий
Здравствуйте!
Какие посоветуете применить клеммы на DIN-рейку, винтовые или пружинные?
Если пружинные WAGO, то перекоммутация возможна или они одноразовые?
ZavGar
Цитата(Димитрий @ 11.5.2010, 12:44) *
Здравствуйте!
Какие посоветуете применить клеммы на DIN-рейку, винтовые или пружинные?
Если пружинные WAGO, то перекоммутация возможна или они одноразовые?


Мне лично больше нравятся винтовые, хотя пружинные - технологичнее (меньше времени тратится на монтаж).

Пружинные (Phoenix или WAGO) на DIN-рейку имеют специальное гнездо, через которое узкой отвёрткой можно отжать пружину и освободить провод.

Пружинные WAGO на одножильный провод могут быть демонтированы путём покручивания и вытягивания провода.
Andrey59
Приезжал знакомый электрик из аэропорта Торонто, специально спрашивал на новом оборудовании (а оно приходит и из США и из Европы) вводные клеммы на шкафу винтовые или пружинные. Ответ однозначный винтовые. Обычно и я так делаю, но иногда при засилье автоматики контроллеры вывожу на пружинные клеммы они по своим тех. данным могут зажать более тонкий провод чем винтовые, а также они используются для подключения оборудования с уже укомплектованного своим кабелем прчем очень малого сечения, например датчики
Димитрий
Спасибо за ответы!
В моем случае как раз есть необходимость скоммутировать несколько линий с проводом 0,4, но не видел ничего на DIN рейку под такое сечение.
Обойтись скрутками (ну или обжать чем-нибудь)?
Гость_Глэн
скрутки- это не наш метод!
Andrey59
Странное решение ведь ВАГОшка серии 279 пружинная зажимает от 0,08 до 1,5 мм2. Их и ставьте.
Димитрий
Цитата(Andrey59 @ 12.5.2010, 14:45) *
Странное решение ведь ВАГОшка серии 279 пружинная зажимает от 0,08 до 1,5 мм2. Их и ставьте.

Спасибо!