Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с землей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Ядерщик
Иногда при установке бойлеров, стир. машин и прочего бытового эл.оборудования возникают проблемы в связи с отсутствием PEN проводника, особенно в частных домах. И как поступать в таком случае? На ноль заземлять - опасно, без земли - тоже. Переделывать схему электроснабжения частного дома под TN-C-S тоже не представляется возможным (нужно "лазить" до счетчика, что не позволено местной энергосбытовой организацией, счетчики стоят в запломбированных коробках на улице).
Насколько оправданно в данном случае применять систему TT (с использованием узо естественно)?
Сунцов Денис
Я например считаю систему ТТ более надежной и безопасной,
т.к. ноль не заземляется.

В сети возможны разные аварийные режимы, бывает и замыкания фаза-ноль с последующим отгоранием нуля со стороны ТП. В этом случае на нуле появляется приличное напряжение, можно сжечь вводной кабель со всеми неприятностями, при использовании системы TN-C-S

И при замене ввода не надо заморачиваться, где фаза, где ноль.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.