Здраствуите,подскажите пожалуиста разрешена ли прокладка кабилеи аварииного и рабочего освещение совместно
[size="7"][/size]
~Слава~
Цитата(Гость_макс_* @ 4.5.2010, 20:18) *
Здраствуите,подскажите пожалуиста разрешена ли прокладка кабилеи аварииного и рабочего освещение совместно
[size="7"][/size]


ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера. уголка и т. п.).