К сожалению этому не учился, поэтому вопросы:
1) на вводе в дом стоит 3х фазный автомат на 25 А
вопрос такой: Это 25А на каждую фазу или на все три фазы?
2) установлен счетчик (СА4-какой-то там, точно не помню), 3*5А, так вот, при большой нагрузке он начинает гудеть, сдается мне слабоват он.
Подскажите какой надо поставить счетчик при входном автомате 25А
Заранее всем спасибо.
1) 25 А на каждую фазу
2) а счётчик не от вводного автомата , а от суммарно потребляемой мощности выбирать следует
если необходимо - можно поставить трансформаторы тока , но тогда показания счётчика придётся умножать на коэффициент трансформации
кстати счётчики тоже бывают шунтовыми и трансформаторными ( в Вашем случае предпочтительней вторые)
т.е. если я правильно понял мне нужен счетчик на (25*3)/5=15 кВт, или 3*25А?
У вас стоит счетчик СА4-672 ( это быстрее всего ). Он трансформаторного включения на 5А. Вам нужно поставить СА4-678 40А ( обычно это пишется как от до до, т.е 10-40 или 20-50 и т.д.). Кстати, не перепутайте с СР4, а то могут всучить. СР - счетчик реактивной энергии.
Можно и через 3 трансформатора тока 30/5, оставив существующий счетчик. Если это расчетный счетчик с Энергосбытом, без согласования не предпринимайте никакие шаги.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.