Доброго всем времени суток.
Имеется проект 70х годов, выполненный чехами. В нем в качестве кабеля питания насоса заложен какой-то 6-CNCODY 3x95. Кто может сказать, что это за кабель такой? Было бы совсем хорошо узнать его технические характеристики.
Спасибо.
с2н5он
а визуально - что за кабель или лучше фото ещё, в маркировке не ошиблись? насос погружной?
Uran
Чехи, поляки, болгары- припоминаю поставляли они эл.оборудование, в том числе и КТПБ-35/6 Башкирским нефтяникам.Кабель высоковольтный и сечение большое вряд ли на погружной насос.
{ADA}
Нет, насос не погружной.
Фото увы, невозможно, уже нет возможности туда съездить. Маркировка - согласно чешской документации. На низкое напряжение у них CYKY ,этот кабель я еще нашел, а вот высоковольтный... Может у кого справочник есть?
RomanNV
Цитата(Uran @ 22.4.2010, 21:37) *
Башкирским нефтяникам.Кабель высоковольтный и сечение большое вряд ли на погружной насос.


Напрасно так думаете. У нефтяников высоковольтные (6-10кВ) погружные насосы в порядке вещей.
А вот кабель на них действительно хитрый с кучей оболочек.
{ADA}
Цитата(RomanNV @ 23.4.2010, 8:39) *
У нефтяников высоковольтные (6-10кВ) погружные насосы в порядке вещей.

Эти супердорогие кабели я не раз видел и щупал, но давайте все-таки вернемся к моему загадочному icon_smile.gif
RomanNV
А вобще сам вопрос чисто академический, или вы просто аналог хотите подобрать?
{ADA}
Вопрос не академический. Предвидится сращивание данного кабеля с новым, вот и не могу подобрать кабель, не зная, что там лежит. Знать бы хотя бы медь или алюминий.
RomanNV
Ну тогда и нечего голову себе заморачивать, да время тратить.
Решение №1, самое быстрое:
- Выбираем медный кабель 3х95 из условий прокладки, сращиваем со старым переходной кабельной муфтой. (не пролетаем в любом случае)
Решение №2, самое экономичное (50/50):
- нагрузка вам известна, план КЛ тоже есть, сделайте расчёт КЛ и оцените получившиеся результаты, если по расчётам проходит люминь 3Х95, то и берите алюминиевый кабель.

Ну а когда монтажники поедут землю рыть и кабель рвать, сфотографируйте его на будущее для истории.
{ADA}
Ну в общем да.. Остановлюсь на варианте №1.
Всем спасибо за ответы.