Всем здравствуйте! Каким прибором можно измерить подстуловую изоляцию? Что за прибор? Если измерения производить непосредственно на месте, стационарные измерители я знаю, а вот индивидуальные? Уважаемы, что подскажите, пожалуйста. С уважением.
Слава
21.4.2010, 19:50
Тем же, которым и подстоловую. (или это серьёзно?)
Радист 11
21.4.2010, 20:31
Цитата
(или это серьёзно?)
Да серьёздно, вот ищу прибор, хочу заказать?
_Alex_
21.4.2010, 21:05
Переносной мегер
Мастер Джу
21.4.2010, 21:42
с2н5он
21.4.2010, 21:48
Цитата(Радист 11 @ 21.4.2010, 20:43)
Каким прибором можно измерить подстуловую изоляцию?
в порядке образования - это что такое?
gomed12
21.4.2010, 21:53
По ГОСТу измеряют проводимость полов, стен и других строительных ПЧ. Под стулом..., если только для целей выравнивания от шагового.
Dmitry_G
21.4.2010, 22:07
"пятая точка" по-видимому рассматривается как 2-ой электрод относительно земли.Человеку интересно знать пробьет или не пробьет...
Цитата(gomed12 @ 21.4.2010, 22:53)
Под стулом..., если только для целей выравнивания от шагового.
Да вы что, подстуловая - на генераторе во включенном состояние! Когда он вращается.
Мастер Джу
23.4.2010, 19:33
....а спрашивают на форуме для чайников!Куда наша энергетика катится!
Uran
26.4.2010, 2:26
QUOTE (Радист 11 @ 23.4.2010, 19:10)
Да вы что, подстуловая - на генераторе во включенном состояние! Когда он вращается.
Есть РД34.45.501-88 Типовая инструкция по эксплуатации генераторов..., стр 17-18. Скачать можно здесь:http://www.tehlit.ru/e_rd_minenergo.htm
Roman D
3.5.2010, 8:44
Цитата(Мастер Джу @ 22.4.2010, 17:36)
....дураком помрешь
Макл Андерсон Гудвин провел несколько лет в тюрьме, ожидая казни на электрическом стуле за убийство. В марте 1989 года, сидя на металлическом унитазе в камере, был убит током при попытке наладить его маленький телевизор.
1-го января 1997 года Лоуренс Бэйкер, также приговоренный к казни за убийство, позже замененной на пожизненный срок, также был убит током через самодельные наушники, когда он смотрел маленький телевизор сидя на металлическом унитазе в камере. Подстульчаковая изоляция отсутствовала.
NikELektrik
3.5.2010, 12:07
Цитата(Roman D @ 3.5.2010, 15:44)
был убит током через самодельные наушники, когда он смотрел маленький телевизор сидя на металлическом унитазе в камере.
Хорошо у меня наушники не самопальные и пластмассовые... да и диван деревянный... полы тоже...
Радист 11
3.5.2010, 12:38
Цитата
Макл Андерсон Гудвин провел несколько лет в тюрьме, ожидая казни на электрическом стуле за убийство. В марте 1989 года, сидя на металлическом унитазе в камере, был убит током при попытке наладить его маленький телевизор.
1-го января 1997 года Лоуренс Бэйкер, также приговоренный к казни за убийство, позже замененной на пожизненный срок, также был убит током через самодельные наушники, когда он смотрел маленький телевизор сидя на металлическом унитазе в камере. Подстульчаковая изоляция отсутствовала.
Сообщение отредактировал Roman D - Сегодня, 8:47
Ну это вобще пизд......... Причём тут унитаз? Тут синхронный генератор!
NikELektrik
3.5.2010, 12:51
Вот такая вот логичная концовка, человек на полном серъёзе спрашивал, а мы все ответы к унитазу свели
Радист 11
3.5.2010, 12:58
Цитата
Вот такая вот логичная концовка, человек на полном серъёзе спрашивал, а мы все ответы к унитазу свели
ДЕДУШКА НЕОН
4.5.2010, 21:14
Цитата(Радист 11 @ 3.5.2010, 12:38)
Ну это вобще пизд......... Причём тут унитаз? Тут синхронный генератор!
мужики это смахивает на умопомрачительство-это слово такое.
~Слава~
4.5.2010, 21:35
Цитата(NikELektrik @ 3.5.2010, 12:07)
Хорошо у меня наушники не самопальные и пластмассовые... да и диван деревянный... полы тоже...
Ну это вобще Причём тут унитаз? Тут синхронный генератор!
Собственно, качество ответов определяется качеством вопросов. Грамотно заданный вопрос - половина ответа.
Стационарник мерит изоляцию, пока генер крутится. Причем в пассивном режиме (за счет напряжения на деталях). На кой тогда нужен "индивидуальный"? На стоячем генераторе мерить? А что, тупо мегером на 1000 В не померить?По ПТЭЭП.
Радист 11
5.5.2010, 10:49
Цитата
Собственно, качество ответов определяется качеством вопросов. Грамотно заданный вопрос - половина ответа.
Стационарник мерит изоляцию, пока генер крутится. Причем в пассивном режиме (за счет напряжения на деталях). На кой тогда нужен "индивидуальный"? На стоячем генераторе мерить? А что, тупо мегером на 1000 В не померить?По ПТЭЭП.
Собственно на рабочем (на вращающемся) генераторе, если стационарника нету? ЗБ-М не хочет вообще показывать изоляцию. Вроде Ленинградцы там, что-то выпускали?
Roman D
5.5.2010, 19:01
Цитата(Радист 11 @ 5.5.2010, 9:49)
ЗБ-М не хочет вообще показывать изоляцию.
Не попадался. Там внутри, наверное, логометр? Может, на худой конец (пока нового нет) мерить методом вольтметра - амперметра?
Радист 11
10.5.2010, 15:36
Цитата
Может, на худой конец (пока нового нет) мерить методом вольтметра - амперметра?
Да так и мереям только вольтметры старенькие (вольтметр, милливольтметр как в методике). Вот хотелось бы прибор найти. Но изоляция всё же низкая.
Roman D
10.5.2010, 15:51
Цитата(Радист 11 @ 10.5.2010, 14:36)
Но изоляция всё же низкая.
Вроде по птэ изоляция должна быть, но не нормируется? Или норма по заводской документации? Кстати, результат измерения похож на тот, что мегер выдает?
Радист 11
10.5.2010, 15:59
Цитата
Вроде по птэ изоляция должна быть, но не нормируется? Или норма по заводской документации? Кстати, результат измерения похож на тот, что мегер выдает?
Во-первых, мы меряем на вращающемся генераторе. В методике написано, что М/П должна быть не менее 1 кОм, П/П не мене 2 кОм.
Цитата
Флуд сплошняком. В корзину курилку для начала...
А вы mic61 не знаете, как на вращающемся турбогенераторе мерить изоляцию подшипника и масляной плёнки, то есть какими приборами?
Roman D
10.5.2010, 16:23
Цитата(Радист 11 @ 10.5.2010, 15:59)
Во-первых, мы меряем на вращающемся генераторе.
Да понятно; неужто никогда не не останавливали и не мерили? И протокола не писали?
Где-то попадалось в нете система контроля генератора. И подстуликовая там была, и масляный клин, и температуры, и вибрация, и Бог знает что в одном микропрофессоре.
Здравствуйте. Случайно наткнулся на эту тему, и вспомнил вопрос, который давно остается без ответа. Почему на турбоагрегате, изоляция подшипника (подстуловая) только на 3-х подшипниках считая от возбудителя? Т.е. два на возбудителе и только один на генераторе.