Проектирую 2 БКТП. Какого сечения должна быть нулевая шина трансформатора? Фазные- AL 100х8. И как её лучше завести:1) На заземляющий контур, выполненный стальной полосой 40х4; 2) На N шину РУ-0,4 кВ; 3) На PE шину РУ-0,4 кВ? Во втором и третьем случае какого сечения должны быть N и и PE шина РУ-0,4 кВ?
beh
на заземляющий контур.Насчёт сечения не скажу.
Посмотри у производителей "Модуль" Екатеринбург,Сторге-Питер,ЭЗОИС-Москва.

по идее 1/2 сечения фазной шины.80х8 подходит