1. Несколько раз получал предписание расчитать ТТ по п.1.5.17. Подчитав (после первого раза) форумов минимальную мощность брал 15% от расчетной. А откуда эта цифра и верна ли?
2. Прошу объяснить в популярной форме, почему (в ТУ сбыта) в узел учета включаются приборы разного класса точности. Пример: счетчик кл.т. 1,0 , а ТТ кл.т. 0,5S Так и должно быть? (не метролог-с

)
1. посылайтие их подальше
2. ТТ меньшего класа 0,5 не производятся
1. Не получается.. А сами пробовали ?

Приведите текст, я попользую.
2. "Меньшего" это не 0,2 ? Шутка.
Зато производятся более точные 0,5S. Так почему их ставят в пару к счетчику с кл.т 1,0 ? ведь погрешность узла учета при мин.токах растет. Или ошибаюсь?
Гость_ez81_*
11.4.2010, 21:20
Есть РД по узлам учета,есть гост на тт, хотя гост противоречит рд по госту минимальная нагрузка для тт кл0,5 должна быть не менее 3,75ВА или в омах 0,15. ,а по рд для узла учета в режиме минимума нагрузки не менее 5%(условно тт 100\5 , 5% I вторички =0,25ВА или 0,01 ома.-что уже далеко не в классе точности тт согласно госта ) а в режиме максимума не менее 40% . тт 0,2кл и 0,5S конечно выпускаются. А общая погрешность узла учета при кл.0,5 тт и 1кл Wh принимается расчетной и как правило не бывает более 1,3% .у тех же тт и с классом счетчика 0,5 она составляет не более 0,9% а счетчика класса 2 уже 2,2% от общей суммы потребления указанной данным узлом учета.
Гость_Алексей_*
18.6.2010, 18:48
Согласно постановления правительства РФ №530 вновь устанавливаемые счетчики должны быть класса точности 1,0, трансформаторы тока 0,5S
posetitel
18.6.2010, 23:16
В нормах технологического проектирования подстанций напряжением 35-750 кВ сказано:
19.2 Счетчики электроэнергии.
19.2.1 На подстанциях, в точках коммерческого учета должны
применяться трехфазные трехэлементные счетчики, которые должны
включаться в каждую фазу присоединения. Счетчики должны обеспечивать
реверсивный учёт для присоединений, где возможны перетоки электроэнергии
в двух направлениях. Счетчики должны проводить учет активной и
реактивной энергии (интегрированной реактивной мощности).
...
19.2.5 Классы точности счетчиков электрической электроэнергии для
различных объектов учета должны быть следующими:
- для линий электропередачи и трансформаторов напряжением 220 кВ
и выше - не хуже 0,2S.
- для линий электропередач напряжением 35-150 кВ - не хуже 0,2S, с
учётом тенденции роста нагрузок до 100 МВт и выше.
- для присоединений с уровнем напряжений 6-10 кВ и ниже - не хуже
0,5S.
...
19.3.2 Класс точности вторичной обмотки «звезда» для цепей АИИС
КУЭ измерительных трансформаторов напряжения (ТН) должны быть:
- для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением
220 кВ и выше - не хуже 0,2;
- для присоединений с присоединенной мощностью 100 МВт и более -
не хуже 0,2;
- для остальных присоединений - не хуже 0,5
19.3.3 Класс точности вторичной обмотки для цепей АИИС КУЭ
измерительных трансформаторов тока (ТТ) должен быть:
- для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220
кВ и выше - не хуже 0,2S;
- для присоединений с присоединенной мощностью 100 МВт и более -
не хуже 0,2S
- для остальных присоединений - не хуже 0,5S.