Добрый день.Кто может помочь с формулой расчета окупаемости энергосберегающих ламп
Лампа люминисцентная с цоколем е 27
бармалей
Может вот это: методика минимума приведенных затрат. Приведенные затраты-сумма годовых экспл. расходов на содержание ОУ и 15% капитальных затрат с учетом монтажа. Если в осв. уст.(ОУ) применяются разные типы ОП, подсчет производится отдельно для каждого типа и полученные результаты суммируются. Формула:
Qp=N*(Т*(А+а)*n/t+(k1*P*T*g*n+150*A*n+250*(Б+М)+0,25*k1*P*C*n+1000*m*B)/1000), где
N-общее количество ОП,
n-число ламп в одном ОП,
Р-мощность одной лампы, Вт,
t-ном срок службы лампы,ч,
Т-число часов использования максимума осветительной нагрузки в год,
g-тариф на электроэнергию, руб/(кВт*ч),
m-число чисток ОП в год,
А-цена одной лампы, руб,
Б-цена одного ОП, руб,
М-стоимость монтажа одного ОП,руб,
С-стоимость монтажа электротехнической части ОУ на 1 кВт установленной мощности ламп и потерь в ПРА, руб/Квт,
а-стоимость работ по замене одной лампы,руб,
В-стоимость одной чистки одного ОП руб,
к1-коэффициент (1,14 для разрядных ламп, 1,03 для ламп накаливания, 1,23 для люминесцентных)