Цитата(gomed12)
Раз изолированная нейтраль по высокой, это ЭУ передвижного транспорта. Разговор идет о нейтрали синхронного генератора, тогда как обычно 6кВ/1,73 А если питание от головной ТП поступает к Вам в 3 фазы и нуль, который изолирован с двух сторон, напряжение =0.
Передвижной транспорт - это што?
А если без шуток, то напряжение между фазой и землей называют фазным, и оно составляет 6 кВ/корень из трех, или около 3.5 кВ. Но это только в симметричной системе, а при однофазном замыкании "фаза - земля" между землей и остальными фазами будет 6 кВ.
Существуют системы с изолированной нейтралью и на 10, и на 20, и на 110 и т.д. кВ.
Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер, зависит от типа и длины линии, и составляет единицы (в крайнем случае десятки) ампер при линейном токе в десятки и сотни ампер. Так что "напряжение=0" - это некорректно.