Возможно баянная тема, но возник вопрос: нужно ли производить поверку и установку штампа на диэлектрический коврик. Раньше было достаточно визуальной периодической проверки, а сейчас, слышал, необходимо сдавать в эл. измерительную лабораторию.
только визуальный осмотр!
Это в каком-то документе прописано?
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.12.9 "В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п.1.4.3.), а также непосредственно перед применением..."
На коврики у Вас должен быть паспорт и отметка об испытаниях по ГОСТ 4997-75, на самих штамп, а дальше как сказано выше. Я в журнале средств защиты в графе "следующие испытания" пишу бессрочно.
NikELektrik
9.4.2010, 13:02
Цитата(Дим @ 9.4.2010, 18:53)

На коврики у Вас должен быть паспорт и отметка об испытаниях по ГОСТ 4997-75, на самих штамп, а дальше как сказано выше. Я в журнале средств защиты в графе "следующие испытания" пишу бессрочно.
Всё таки иногда хорошо в раздолбайских организациях работать, нет такой бюрократии...
(Всё таки иногда хорошо в раздолбайских организациях работать, нет такой бюрократии...)
Просто скоро сдача щитовой в Энергонадзор, не знаешь, что в очередной раз ждать.
Блин! Паспорт-в глаза не видел! А бессрочно-это у Энергонадзора, может быть, прокатывает, а у московских хозяев-военных (бывших) точно не прокатит!
Цитата
нужно ли производить поверку и установку штампа на диэлектрический коврик. Раньше было достаточно визуальной периодической проверки, а сейчас, слышал, необходимо сдавать в эл. измерительную лабораторию.
Мужики в постах правильные советы довали, но только доказать что этот коврик является защитным средством Вам можна только при наличии штампа.
Сдавайте его на проверку иногда. Сама проверка проблем не вызывает и стоимость ипытания коврика мизерная
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.