Здравствуйте! прошу помочь разобраться с организацией распределительного щита и правильности выбора решения. Суть в следующем....
Имеется сеть наружного освещения (садово-парковое освещение) и плюс ко всему фонтан у которого есть собственная подсветка (12В) и соответственно насосы (380В). Что касается Паркового освещения, в землю устанавливаются встраиваемые светильники, если делать по "уму" то конечно же безопасней делать на напряжение 12В. Но этот вариант отпал в силу того что возникает сложность с большими потерями напряжения (большая разветвленная сеть). Для электроснабжения всей этой "красоты" было принято решение организовать щит, который запитать от подстанции, и разместить где нибудь неподалеку. Вот и возник вопрос установки дифавтоматов???
Так как везде прокладывается 4-х жильный кабель c PEN, я имею ввиду участок от подстанции до щита, то далее (от щита до потребителей) необходима 5-ти проводная сеть, для работы дифавтомата.
-Можно ли в качестве проводника PE использовать броню кабеля, соответственно разделив PEN на щите? (кабель принимается сечением 6-10мм).
Например если использовать ЩРН-24 с дин-рейкой и установить вводной автомат, и на отходящие дифавтоматы (6-8шт). то как грамотно обеспечить соединение между автоматом и дифавтоматами? порывшись в интернете нашел так называемые нулевые шины, их можно использовать в качестве фазных шин ЩРН?
Какой ток утечки лучше принять в этом случае?